S7-200 CPU226晶体管输出的PLC可以直接控制DC24V接触器吗? 我来答 2个回答 #热议# 海关有哪些禁运商品?查到后怎么办? 顾乐容焉献 游戏玩家 2019-06-25 · 非著名电竞玩家 知道大有可为答主 回答量:1.1万 采纳率:32% 帮助的人:727万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 你好!可以的,但是也要保证距离不要太远,注意压降衰减。注意查看接触器激活电压最低多少?一般是DC18V.如果对你有帮助,望采纳。 本回答由提问者推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 勇欣笑庹斐 2019-05-14 · TA获得超过2.9万个赞 知道大有可为答主 回答量:1.2万 采纳率:33% 帮助的人:887万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 S7-200CPU226晶体管输出的PLC可以直接控制DC24V接触器,但要注意每个输出点的最大电流不能超过0.75A。所以如果是大容量的接触器线圈额定电流可能会超过0.75A,就不能由PLC直接控制,需要加装小型中间继电器进行过渡。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2013-04-08 S7-200 CPU226晶体管输出的PLC可以直接控制DC24V接触器吗? 2011-09-23 西门子s7-200 ,224XP的CPU模块,晶体管输出型的,这种输出形式可以直接驱动DC24V继电器吗? 4 2017-09-16 晶体管输出型PLC直接驱动24V直流接触器合适吗 5 2016-12-05 西门子CPU226 PLC(继电器输出型),输出端可以直接接正泰CJX-1210交流接触器吗? 2015-05-10 PLC s7-200 CPU224输出端口可不可以即接AC220V又接DC24V?? 2011-03-23 请教一下,s7-200系列的cpu226的继电器输出跟dc输出有什么区别 2 2012-05-22 s7-200的CPU226中的输出端是晶体管输出的吗?可以接HLP2型数显表吗? 2019-07-11 西门子s7-200 cpu226 dc/dc/dc输入输出如何接线 12 更多类似问题 > 为你推荐: