我家在建的一栋楼房一共是4层约总面积约900平方米现已浇筑完第一层
我家在建的一栋楼房一共是4层约总面积约900平方米现已浇筑完第一层、但在施工过程中的失误导致围梁7个凵厕的地方出现漏水泥砂浆、造成15cmx90cm横边深度8cm的蜂窝、...
我家在建的一栋楼房一共是4层约总面积约900平方米现已浇筑完第一层、但在施工过程中的失误导致围梁7个凵厕的地方出现漏水泥砂浆、造成15cmx90cm横边深度8cm的蜂窝、围梁跨度是7.4米、高60cm、宽25cm、现施工人员己将蜂窝部份浇筑水泥砂浆、但我现在还是想把整栋楼层打掉但又觉得太可惜、想请各位专业人士帮忙解决
蜂窝部位是在梁底上15cm部位、另外净空跨度是6.4米, 展开
蜂窝部位是在梁底上15cm部位、另外净空跨度是6.4米, 展开
1个回答
展开全部
严重的结构质量问题!!!
1、凿除蜂窝,洗净,用高标号的细石混凝土分层填补,8公分厚要分3层,每层施工必须得等上次干后方可进行。
3、抹平后要养护充分。
3、梁底支撑要求在该梁混凝土强度达到100%,才能拆除。
另外,如果是7.4米的净空跨度,梁高度60厘米,有点不够高,从构造要求上需70厘米左右才合理。
最好把施工的结构图纸或简图传上来看看。注明蜂窝部位, 可以帮你分析一下。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询