两线制传感器信号线和电源线如何接,如何传送信号? 5

要求输出的信号是4~20mA的电流信号,传感器是连到PLC控制柜上的,就是不知道信号和供电共用两根线后怎么传输信号?谢谢各位高手!... 要求输出的信号是4~20mA的电流信号,传感器是连到PLC控制柜上的,就是不知道信号和供电共用两根线后怎么传输信号?谢谢各位高手! 展开
 我来答
piezowell
2010-12-21 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:128
采纳率:0%
帮助的人:22.1万
展开全部
问题太简单了,要看你上的什么仪表或控制系统,一般上的仪表或系统都带有供电的,信号和供电是共用的。有的要分正负,有的不分正负。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
英诺科技
2023-06-13 广告
芯位一致 颜色对接。 传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。 传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
帐号已注销
2010-12-21 · 超过69用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:302
采纳率:0%
帮助的人:213万
展开全部
请问您是什么传感器?一般都是配采集器使用的,采集器自身能给传感器供电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-12-21
展开全部
太笼统了,详细点,传感器电压多少?需要传送什么信号?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
赵文星空絮雨
2015-09-20 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137981
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
两线制传感器信号线接线:
1,硬件组态和量程卡都设定为四线制传感器:具体接法:24v电源 的正端接传感器的正端,传感器的负端接模板的正端,模板的负端接24V 负端。
2,如果是6ES7 331-7KF02-0AB0,它有直接给两线制传感器供电的功能,接两线制电流信号只需把量程卡选择D方向 , 在硬件配置中选择2DMU,以第一个通道为例,传感器的正端接模板2端子(M0+),负端接模板3端子(M0-)即可。 此时模板对变送器供电。
两线制 变送器的原理是利用了4~20mA信号为自身提供电能。如果变送器自身耗电大于4mA,那么将不可能输出下限4mA值。因此一般要求两线制变送器自身耗电(包括传感器在内的全部电路)不大于3.5mA。这是两线制变送器的设计根本原则之一。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答