什么是变压器的冲击合闸?怎样实现冲击合闸?这样做的目的是什么?
3个回答
展开全部
变压器正式投入运行前做冲击合闸试验的目的有:
(1)带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可超过额定电流,且衰减时间较长,甚至可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器各部的机械强度,需做冲击合闸试验,即在额定电压下合闸若干次。
(2)切空载变压器时,有可能产生操作过电压。对不接地绕组此电压可达4倍相电压;对中性点直接接地绕组,此电压仍可达2倍相电压。为了考核变压器绝缘强度能否承受须做开断试验,有切就要合,亦即需多次切合。
(3)由于合闸时可能出现相当大的励磁涌流,为了校核励磁涌流是否会引起继电保护误动作,需做冲击合闸试验若干次。
每次冲击合闸试验后,要检查变压器有无异音异状。一般规定,新变压器投入,冲击合闸5次;大修后投入,冲击合闸3次。
变压器的冲击合闸,是变压器安装完成后正式投入运行前的试验项目之一。所谓冲击合闸,就是断开低压侧出线总开关,合闸高压侧的开关,使变压器全压(额定电压)空载运行,并检查它的声音等和各部件有无异常,5分钟后停止运行。冲击试验的目的是检验冲击合闸时产生的励磁涌流是否会使变压器的差动保护误动作。规范规定,一般配电变压器因无差动保护,这样的冲击试验只做三次。大型变压器(有差动保护者)要求做5次。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
新安装的变压器在空载(二次侧不带负载)状态下,合闸投入线路,然后再分闸切除,再合闸,再分闸,一般要重复三到五次,这就叫冲击合闸。在高压开关柜上直接操作。
因为变压器在空载状态下投切时最大能产生两倍左右的过电压,这个过电压极易使变压器损坏,冲击合闸就是为了考核变压器能否经受这个过电压,检查变压器绝缘是否有薄弱点,以保证变压器今后运行更安全。
重复多次,是为了保证一定能产生两倍左右的过电压。
因为变压器在空载状态下投切时最大能产生两倍左右的过电压,这个过电压极易使变压器损坏,冲击合闸就是为了考核变压器能否经受这个过电压,检查变压器绝缘是否有薄弱点,以保证变压器今后运行更安全。
重复多次,是为了保证一定能产生两倍左右的过电压。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询