我打孔时打到电线上了,当时跳闸了,可合闸后还是有电的,我就用玻璃胶把孔堵死了,请问还有必要再处理么
我是在瓷砖上面打的孔,用玻璃胶封好后我又用镜子这挡住了,不知道会不会有大的隐患。如果换电线或者刨掉瓷砖太麻烦了,有没有其他好的办法呢?谢谢了。...
我是在瓷砖上面打的孔,用玻璃胶封好后我又用镜子这挡住了,不知道会不会有大的隐患。如果换电线或者刨掉瓷砖太麻烦了,有没有其他好的办法呢?谢谢了。
展开
10个回答
展开全部
如果被打的这根线是接在带漏电保护的空气开关上的,那就完全没有问题(无论这根线是火线还是零线)。
如果是接在不带漏电保护的空气开关上,换成带漏电保护的空气开关,并每月按一下它上边的测试按钮,以确认其漏电保护功能工作正常。如此,可放心使用,不必刨砖换线。
如果是接在不带漏电保护的空气开关上,换成带漏电保护的空气开关,并每月按一下它上边的测试按钮,以确认其漏电保护功能工作正常。如此,可放心使用,不必刨砖换线。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-12-21
展开全部
跳闸代表线路出现过短路,虽然合闸后还有电,但此处电线的绝缘皮层已经被破坏,随时间可能会发生打火或其它故障。建议更换电线,防止意外发生。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果电线是穿管的可以抽出来换掉或修复,抽时可以直接把电线带进去,或者带根铁丝进去,以便把修复好的电线再穿回来。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
打到电线了,首先这个空就不能用。其次要考虑的是绝缘,短路的处理。建议在孔最里面塞入吸水性强的棉球(棉布),再灌入玻璃胶进行绝缘后处理表面。注意此线路后面的负载尽量不要过大。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: