我打孔时打到电线上了,当时跳闸了,可合闸后还是有电的,我就用玻璃胶把孔堵死了,请问还有必要再处理么

我是在瓷砖上面打的孔,用玻璃胶封好后我又用镜子这挡住了,不知道会不会有大的隐患。如果换电线或者刨掉瓷砖太麻烦了,有没有其他好的办法呢?谢谢了。... 我是在瓷砖上面打的孔,用玻璃胶封好后我又用镜子这挡住了,不知道会不会有大的隐患。如果换电线或者刨掉瓷砖太麻烦了,有没有其他好的办法呢?谢谢了。 展开
 我来答
lp7324
2010-12-21 · TA获得超过129个赞
知道答主
回答量:59
采纳率:0%
帮助的人:37.7万
展开全部
你当时可能是同时打到两根线了,所以钻头短路引起跳闸,你把钻头拨出来就能合闸了,但你就这样把孔堵了是不合适的,你应该把周围挖开,看看线里的铜芯伤得怎么样,如果只是皮破了线芯伤得不重的话,应该用防水胶布包扎好再封洞,如果线芯受伤重了,应该把线换了,或是在那里埋一个线盒再接好线头,再用盖板盖上。
RealD3D
2010-12-21 · TA获得超过9536个赞
知道大有可为答主
回答量:2710
采纳率:0%
帮助的人:805万
展开全部
如果被打的这根线是接在带漏电保护的空气开关上的,那就完全没有问题(无论这根线是火线还是零线)。
如果是接在不带漏电保护的空气开关上,换成带漏电保护的空气开关,并每月按一下它上边的测试按钮,以确认其漏电保护功能工作正常。如此,可放心使用,不必刨砖换线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-12-21
展开全部
跳闸代表线路出现过短路,虽然合闸后还有电,但此处电线的绝缘皮层已经被破坏,随时间可能会发生打火或其它故障。建议更换电线,防止意外发生。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
离障萌戈千事问1e
2010-12-21 · TA获得超过2434个赞
知道小有建树答主
回答量:1745
采纳率:0%
帮助的人:468万
展开全部
如果电线是穿管的可以抽出来换掉或修复,抽时可以直接把电线带进去,或者带根铁丝进去,以便把修复好的电线再穿回来。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ibahsd
2010-12-21
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:14.9万
展开全部
打到电线了,首先这个空就不能用。其次要考虑的是绝缘,短路的处理。建议在孔最里面塞入吸水性强的棉球(棉布),再灌入玻璃胶进行绝缘后处理表面。注意此线路后面的负载尽量不要过大。