划分几个防火分区,如何划分?
某耐火等级为二级的5层建筑,高度为28m,每层建筑面积为1200㎡,首层设有净空高度为6.2m的商店营业厅。建筑内全部采用不然或难燃材进行装修,并设置了湿式自动喷水灭火系...
某耐火等级为二级的5层建筑,高度为28m,每层建筑面积为1200㎡,首层设有净空高度为6.2m的商店营业厅。建筑内全部采用不然或难燃材进行装修,并设置了湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,该商店营业厅内至少划分几个防火分区,为什么?
展开
1个回答
展开全部
1.该建筑高度为28米,虽然每层建筑面积是1200平米,但不是在24米以上的完整楼层,所以,该建筑属于二类高层公共建筑。
2.按照规定,高层建筑内的每个防火分区最大允许建筑面积为1500平米,防火分区不能跨越楼层。
3.该建筑的首层商店营业厅可以划分为一个防火分区。
2.按照规定,高层建筑内的每个防火分区最大允许建筑面积为1500平米,防火分区不能跨越楼层。
3.该建筑的首层商店营业厅可以划分为一个防火分区。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
徐州克林斯曼安防科技有限公司
2018-12-18 广告
2018-12-18 广告
应该是防火分区吧? 这个问题很大,你可以去参考两本规范。里面都有详细的解释了。 建筑设计防火规范 Code of Design on Building Fire protection and prevention GB 5016-206 高...