介质损耗因数受哪些因素影响?

 我来答
串联谐振武汉赫兹电力
2022-11-17 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部

介质损耗因数受哪些因素影响?

影响介质损耗因数测量结果的因素如下:

(1)温度的影响。温度对tanδ有直接影响,其程度因绝缘材料和设备结构而异。一般来说,tanδ随着温度的升高而增加。为了便于比较,应将不同温度下测得的tanδ值换算成20℃后再进行比较。

油浸式电力变压器的温度换算公式为:

tanδ2=tanδ1×1.3(t1-t2)/10

在这个公式中,tanδ1和tanδ2分别是t1和t2时的tanδ值。

由于被测产品的真实平均温度难以准确测量,影响了转换结果的正确性。因此,测量应尽可能在10-30℃的温度下进行,最好每次温度相近。

当受潮的绝缘材料低于0℃时,水分会冻结,tanδ会降低。因此,在太低的温度下测得的tanδ不能反映真实的绝缘情况,所以tanδ的测量温度不应低于5℃。

②测试电压的影响。绝缘良好的Tanδ不随电压的升高而明显增加。如果存在内部缺陷,其tanδ会随着测试电压的升高而明显增大。

(3)tanδ与样品电容的关系。对于电容小的器件(如套管、变压器、耦合电容等。),测量tanδ可以有效发现局部集中和整体分布的缺陷。但对于电容较大的设备(如大中型变压器等。),tanδ的测量只能发现绝缘的整体分布缺陷,因为局部集中缺陷引起的损伤增加只占总损耗的极小一部分,容易被掩盖。设备的绝缘结构总是由许多元件组成,包含多种材料,可视为由许多串并联等效电路组成。

自动抗干扰介损测试仪是参照最新行业标准和电力测试规程开发生产的高精度介损测试仪。采用了最新的变频技术,滤除了工频场中产生的干扰,保证了仪器在强电场干扰下的准确测量。高压升压变压器,采用完善的过零合闸、防雷等安全保护措施。测试时输出0.5 kV ~ 10 kV不同等级的高压,操作简单安全。适用于发电厂、变压器制造厂和电力维护部门。

华天电力
2021-03-03 · 专业权威电测产品解决方案提供商
华天电力
武汉市华天电力自动化有限责任公司,简称:华天电力,在原武汉高压研究所三产基础上于2004年改制成立的高科技公司,前身武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内早期从事高压测试的厂家
向TA提问
展开全部
影响介质损耗因数测量结果的因素有如下几点:

(1)温度的影响。温度对tanδ有直接影响,其程度随绝缘材料、设备结构的不同而异。一般情况下,tanδ随温度升高而增大,为了便于比较,应将不同温度下测得的tanδ值换算至20℃,再进行比较。

油浸式电力变压器的温度换算公式为:

tanδ2=tanδ1×1.3(t1-t2)/10

式中,tanδ1 、tanδ2分别为t1、t2时的tanδ值。

由于被试品的真实平均温度很难测准,对换算结果的正确性收到影响。因此,应尽可能在10-30℃温度下进行测量,最好每次在相近温度下测量。

受潮的绝缘材料在0℃以下时水分会冻结,tanδ会降低。因此,过低温度下测得的tanδ不能反映真实的绝缘状况,故测量tanδ的温度不应低于5℃。

(2)试验电压的影响。良好绝缘的tanδ不随电压的升高而明显增加。若内部有缺陷,则其tanδ将随试验电压的升高而明显增加。

(3)Tanδ与试品电容的关系。对电容量较小的设备(如套管、互感器、耦合电容器等),测量tanδ能有效地发现局部集中性和整体分布性的缺陷。但对电容量较大的设备(如大、中型变压器等),测量tanδ只能发现绝缘的整体分布性缺陷,因为局部集中性的缺陷所引起的损坏增加只占总损耗的极小部分,容易被掩盖,设备绝缘结构总是由许多部件构成并包含多种材料,可以看成是由许多串、并联等值回路组成。

全自动抗干扰介损测试仪是参照最新的行业标准以及电力试验规程规范研发生产的高精度介质损耗测试仪。采用了最新的变频技术,滤掉了工频现场产生的干扰,保证仪器在强电场干扰下准确测量。采用了高压升压变压器,完善的过零合闸、防雷击等安全保护措施,试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,使用过程中操作简单、安全。适用于发电厂、变电、互感器制造厂家以及电力检修部门。

回复者:华天电力
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式