《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)

墙柱钢筋:

1、墙、柱根部钢筋上水泥浆清理干净。

2、起步筋要求: 柱第一根箍筋距两端≤50mm。

3、墙柱竖筋搭接要求:长度满足设计及规范,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙柱立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中—中1.3倍搭接长度。搭接区加密。

4、绑扎:箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。绑扣相互间应成八字形。箍筋弯钩尺寸应满足135度,弯钩平直长度不少于10d,且不少于75mm。凡要求箍筋加密的,其间距按5d且10cm控制。即大于Φ20以10cm控制,小于Φ20以5d控制。

剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断。

5、保护层要求:

设置间距600mm×600mm,呈梅花形布置

柱筋垫块设置在主筋上,墙筋垫块设置在墙水平筋上。

保证项目

(1)钢筋的材质、规格及焊条类型应符合钢筋工程的设计施工规范,有材质及产品合格证书和物理性能检验,对于进口钢材需增加化学性能检定,检验合格后方能使用。

(2)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。

(3)焊工必须持相应等级焊工证才允许上岗操作。

(4)在焊接前应预先用相同的材料、焊接条件及参数,制作二个抗拉试件,其试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时,才允许正式施焊,此时不可再从成品抽样取试件。