幕墙工程有那些材料需要检测??
板式预埋件
槽式预埋件
化学锚栓
钢材原材料
铝型材
玻璃
铝板
保温棉
防火棉
结构胶
螺栓
幕墙
石材
EPDM胶条 展开
幕墙工程需要检测的方面:风压变形、雨水渗漏、空气渗透、平面内变形、热工性能(保温、隔热 )、空气隔声性能、耐撞击、光学性能、承重力性能。
建筑幕墙由支承结构体系与面板组成的,可相对主体结构有一定位移能力,不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。
幕墙是建筑物的外墙护围,不承重,像幕布一样挂上去,故又称为悬挂墙,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由结构框架与镶嵌板材组成,不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构。
扩展资料:
幕墙的特点:
1、质量轻:在相同面积的比较下,玻璃幕墙的质量约为粉刷砖墙的1/10~1/12,是大理石、花岗岩饰面湿工法墙的1/15,是混凝土挂板的1/5~1/7。一般建筑,内、外墙的质量约为建筑物总重量的1/4~1/5。采用幕墙可大大的减轻建筑物的重量,从而减少基础工程费用。
2、设计灵活:艺术效果好,建筑师可以根据自己的需求设计各种造型,可呈现不同颜色,与周围环境协调,配合光照等使建筑物与自然融为一体,让高楼建筑减少压迫感。
3、抗震能力强:采用柔性设计,抗风抗震能力强,是高建筑的最优选择。
4、系统化施工:系统化的施工更容易控制好工期,且耗时较短。
5、现代化:可提高建筑新颖化、科技化,如光伏节能幕墙,双层通风道呼吸幕墙等与智能科技配套的设计。
6、更新维修方便:由于是在建筑外围结构搭建,方便对其进行维修或者更新。
参考资料来源:百度百科-建筑幕墙
参考资料来源:百度百科-幕墙
二、角钢和槽钢不需要进行复试,在幕墙工程中需要复试的材料有:
1、铝塑复合板的剥离强度;
2、石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗岩的放射性;
3、幕墙用结构胶的邵氏硬度,标准条件下拉伸粘结强度;
4、石材用密封胶的污染性;
5、幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供,但在密封使用前必须进行复验)。
三、复验材料取样数量:在需要进行复验的材料中,同一厂家生产的同一品种、同类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验,当合同另有约定时,应按合同执行。
四、需要做现场实验的有:
1、后置预埋件的现场拉拔试验,抽取数量应按规范规定的比例采取随机抽样的依法进行;
2、硅酮结构密封胶的剥离试验,抽取数量为每100个组件抽取1件。
3、如果采用双组分硅酮结构密封胶,还应做混匀性(蝴蝶)试验和拉断(胶杯)试验。同种类型做一组即可。
4、淋水试验,全数进行。
五、检验批的划分:
1、相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000平方米为一个检验批,不足500平方米应划分为一个检验批;每个检验批每100平方米应至少抽查一处,每处不得小于10平方米。
2、同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
3、对于异形或者有特殊要求的幕墙,检验批的划分和每个检验批的检查数量应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程的规模,由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。
首先是龙骨材料:槽钢、角钢,有些监理也要求钢板要复测的;其次化学锚栓要做现场拉拔实验,好像做三组;然后就是玻璃铝型材了。
主型材(包括铝型材及钢型材)、螺钉螺栓,拉拔试验、四性检测,五金配件等
隐蔽工程、检验批、原材料报审、开工报告、分部工程、分项工程 、检测报告报审 主要是挂板前的隐蔽验收,包括钢架龙骨,防腐作业,材料报验等工序。