无功补偿电容器长期投入对电容器有伤害吗

 我来答
盛弘股份营销平台
2022-10-25 · 为用户提供智能高效的电能质量产品
盛弘股份营销平台
向TA提问
展开全部

无功补偿原理:

在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。

无功补偿电容器长期投入会对电容器有伤害。任何电器都是有使用寿命的,补偿电容器如果长期在施压条件下工作,尤其是电压偏高的夜间是不利的,如果电网不干净,窜入杂波、高次谐波,电容器的电流就会加大、温度也会上升,对电容都是不利的。质量较差的电容会受到伤害的。

1.电容器应该在额定电压下运行,最高可在1.1倍额定电压下运行。如果无功补偿电容器长期过电压运行,会出现电容器过热、外壳膨胀等故障。

2.电容器的运行电流,不得超过额定电流的1.3倍。无功补偿电容器长期过电流运行,将会导致电容器发热、甚至损坏。

3.电容器应该在规定的温度下运行。环境温度或电容器温度过高,会影响电容器的使用寿命

匿名用户

2022-09-02
展开全部
任何电器都是有寿命的,补偿电容器如果长期在施压条件下工作,尤其是电压偏高的夜间是不利的,如果电网不干净,窜入杂波、高次谐波,电容器的电流会加大、温度也会上升,对电容都是不利的。质量较差的电容会受到伤害的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
莫寥爻7
2018-03-13 · TA获得超过244个赞
知道答主
回答量:259
采纳率:100%
帮助的人:61.5万
展开全部
1》1250KVA的变压器配置低压无功补偿150kvar肯定是小得离谱的,应配置低压无功补偿690kvar附近。
2》无功补偿150kvar只适配270KVA的变压器负载运行,在1250KVA的变压器的一般情况下运行都超过300KVA的,当然是所有补偿电容投入而且不切除的,所需补偿量远远不够,只在补偿电容额定电压是0.45KV(450V)的,长时间工作也是安全的。
智能电容器是集成现代测控、电力电子、网络通讯、自动化控制、电力电容器等先进技术为一体的智能无功补偿装置。智能无功补偿电容器改变了传统无功补偿装置落后的控制技术和落后的机械式接触器或机电一体化开关作为投切电容器的投切技术,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好,体积更小,功耗更低,价格更廉,节约成本更多,使用更加灵活,维护更加方便,使用寿命更长,可靠性更高的特点,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。上海宁自公司根据市场发展的不同需求,推出了NZJ系列单回路、双回路、滤波型,抑制谐波型等智能电力电容器,满足用户对无功补偿的切实需求。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?