空调在更换压缩机后抽真空需要多久时间
1个回答
2022-09-09 · 百度认证:重庆啄木鸟网络科技有限公司官方账号,品牌企业
关注
展开全部
更换压缩机后一定要进行真空操作,一般来说4升的泵需要抽10分钟左右的时间。抽完真空后要关闭真空泵和管路连接管上的阀门,保负压10分钟左右来验证系统管路上是否存在微小的冷媒泄漏点,只有验漏合格后才可以加注冷媒。1、先没收安装工人的内六角板手,将连接内外机的管道接好、上紧,在气管三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0、1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。先关闭压力表阀门,再关闭真空泵。看压力表观察压力是否回升。归还内六角板手用来打开液管阀,约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。摘表,液管/气管阀门全部打开,开空调试机、2、如果空气混入制冷系统,如果都集中在冷凝器中就会造成压力增高、散热不良的,影响制冷。空气中或多或少都含有潮气的,更换压缩机不抽真空,或者抽真空不彻底,会造成空调器内伤,影响空调器使用寿命,会出现冷冻油性能劣化、有腐蚀铜离子的现象。