具体步骤如下:
(1)、防尘处理。为了防止装修时灰尘、杂质木屑等混入室内机,造成不必要的噪音或者设备损坏,中央空调室内机安装前一定要进行防尘处理。师傅用纸版和塑料包装把室内机的出风口和进风口封上,并通过刚才进风口格网的螺丝进行固定,防止在装修过程中灰尘进入室内机中。
(2)、粘贴标识贴纸。标识贴既可以提示装修工程师风口开口的尺寸,注意空调的放置方向,还可以留下联系方式,后期装修有涉及到设备需要移动的话,能够及时的联系到施工人员。
(3)、内机吊装。师傅根据用户选购的空调,结合现场电路和管路的情况,进行内机的安装定位。钻孔后安装膨胀螺栓,两个减震胶垫已经分开,用来固定室内机。完成定位之后,师傅还要进行微调,保证室内机在工作中不会因为位置没有达到水平而出现震动或较大噪音的情况。
(4)、水平检查。最后,安装工程师使用水平尺对室内机的水平情况进行检查,气泡在正中表示室内机安装完全水平。
使徒乖杉336
2020-10-20 · TA获得超过357个赞
知道小有建树答主
回答量:178
采纳率:98%
帮助的人:52.2万
展开全部
空调室内机、室外机
扩口器、钳子、锯条、活动扳手两个、电转、磨砂片、电胶布、卷尺、真空泵等
铜管、保温、PVC管、扎带、拉爆、吊杆、包扎带等
内机就位:
施工队进场第一步就是装好帆布吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。
a::内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
b: 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。冷媒铜管的安装:安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。安装外机:做到外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,保证外机运转正常。抽真空: 外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。 规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。