展开全部
  电力系统中的发电与用电设备都是按照额定频率 设计和制造的,只有在额定频率附近运行时,才能发挥最好的性能。系统频率过大的变动,对用户和发电厂的运行都将产生不利影响。系统频率变化的不利影响,主要表现在以下几个方面:\x0d\x0a  a.频率变化将引起电动机转速的变化,由这些 电动机驱动的纺织、造纸等机械的产品质量将受到影响,甚至出现残、次品。系统频率降低将使电动机的转速和功率降低,导致传动机械的出力降低,影响生产效率。\x0d\x0a  b.无功补偿用电容器的补偿容量与频率成正比, 当系统频率下降时,电容器的无功出力成比例降低,此时电容器对电压的支持作用受到削弱,不利于系统电压的调整。\x0d\x0a  c.频率偏差的积累会在电钟指示的误差中表现 出来。工业和科技部门使用的测量、控制等电子设备将受系统频率的波动而影响其准确性和工作性能,频率过低时甚至无法工作。频率偏差大使感应式电能表的计量误差加大。研究表明:频率改变1%,感应式电能表的计量误差约增大0.1%。频率加大,感应式电能表将少计电量。\x0d\x0a  d.电力系统频率降低,会对发电厂和系统的安 全运行带来影响,例如:频率下降时,汽轮机叶片的振动变大,影响使用寿命,甚至产生裂纹而断裂。又如:频率降低时,由电动机驱动的机械(如风机、水泵及磨煤机等)的出力降低,导致发电机出力下降,使系统的频率进一步下降。当频率降到46Hz或47Hz以下时,可能在几分钟内使火电厂的正常运行受到破坏,系统功率缺额更大,使频率下降更快,从而发生频率崩溃现象。再如:系统频率降低时,异步电动机和变压器的励磁电流增加,所消耗的无功功率增大,结果更引起电压下降。当频率下降到45~46Hz时,各发电机及励磁的转速均显著下降,致使各发电机的电动势下降,全系统的电压水平大为降低,可能出现电压崩溃现象。发生频率或电压崩溃,会使整个系统瓦解,造成大面积停电。\x0d\x0a  表达式为:频率偏差=实际频率-标称频率(我国系统标称频率为50HZ,国外有60HZ的);我国电力系统的正常频率偏差允许值为±0.2HZ,当系统容量较小时,频率偏差值可以放宽到±0.5HZ;系统有功功率不平衡是产生频率偏差的根本原因。