钢筋焊接接头的搭接长度是多少倍d?
钢筋的搭接长度不但与钢筋直径有关,还与钢筋材质有关。根据JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》相关条款规定:
钢筋牌号:HPB300,在搭接焊时,单面焊 ≥8d,双面焊 ≥4d;
钢筋牌号:HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500、RRB400W,在搭接焊时,单面焊 ≥10d,双面焊 ≥5d。
在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头。
扩展资料
1、钢筋的搭接长度的应用举例:
某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。
最小搭接长度=45d×1.6×0.7=50.4d=907.2mm。
2、钢筋的连接方式主要有绑扎搭接、机械连接、套管灌浆连接和焊接四种。接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围。在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。
钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。
参考资料来源:百度百科-钢筋焊接