配电箱进场验收标准是什么呢?
配电箱进场验收标准一验收依据:
1、资料检查:
配电箱的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。
进场产品必须有国家认可机构出具的产品质量检验报告(需要加盖厂家公章,公章必须是红章),产品合格证原件;如果没有检验报告和产品合格证,材料拒收;有源模块产品应有国家强制性产品认证(CCC)标识。
2、外包装检查:
包装完整,包装上产品品牌、规格、型号应与订单要求一致。
3、对板检查:
表观质量及产品上所示规格型号同样板。
4、验收具体分项,箱体部分:
配电箱的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱要求采用符合国家标准的冷轧钢板。照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。
5、验收具体分项,元件部分:
所有塑壳断路器、空开选用 (需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品,厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。
6、验收具体分项,组装配线部分:
配电箱上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。全部紧固件均采用镀锌件。二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。分层配电箱接线应考虑干线进出。开关接线端子应与导线截面匹配。配电箱装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。
扩展资料:
一、配电箱安装步骤
1、首先是配置方面,单相要使用单相电气安装材料。比如220V单相电漏保开关,它是一根火线和一根工作零线组成一个回路。机箱和三芯插座都要安全使用接地装置。
2、配电箱的进出线孔位置的阻燃管尽量长出3到5厘米,条件许可适当延长。这样可以保护线和箱体之间的摩擦造成的漏电故障。如果阻燃管在箱体口,传线时候要加绝缘橡胶圈。
3、配电箱的线尽量短,少走弯路。但也要考虑适当的延长一些,防止太紧造成拉松电线造成短路与断路。如果线多并且长要使用塑料扎线进行捆绑,让几根线互相可以定位。
4、对于用电设备都要接入地线。比如空气压缩机外壳也要接地。这根接地线可以是安装时3根线一起穿管,使用黄绿双色线作地线。
5、对于用电设备的接地线,可以在机器最近的地方深挖2米进行埋地线。也可以使用2设备集中使用接地线。但是都要遵循,以最近的安装方式接地的原则进行安全接地线的安装。地线也必须进行固定。防止外力拉断造成失去保护作用。