西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度,-40到750摄氏度

 我来答
大沈他次苹0B
2019-08-11 · TA获得超过7258个赞
知道大有可为答主
回答量:3059
采纳率:100%
帮助的人:169万
展开全部

在S7-200中,0-20mA对应的数据范围为0-32000,4mA相当于6400,也就是4-20mA温度传感器的数据范围为6400-32000(有效范围25600),这就对应了-40度到750度。整定公式:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。

假设模拟量的标准电信号是A0-Am(如4-20mA),A/D转换后数值为D0-Dm(如6400-32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。

根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。

扩展资料:

温度变送器的接地技巧:

1、控制系统AC电源应该来自于一个分开的系统,与其他设备和使用分开。

2、电源在设计时应该考虑到初始电流的冲击,至少能承受10个周期。

3、控制系统AC接地应该建立在隔离变压器或UPS上,或者在附近温度变送器。

4、控制系统工作站AC电源应该使用专门的插座。

5、当连接现场设备电源几个I/O接口转接器时,应该使用隔离栅条。

6、控制系统AC电源应该由隔离变压器或UPS供给,当AC和DC输入连接到同样的接线排,接线排必以适当的警告标签标出。

7、AC接地线应该与载流线型号相当或大一号,预留一根额外的线或使用一终端盒,以提供测试点。

参考资料来源:百度百科-温度变送器

参考资料来源:百度百科-西门子S7-200系列PLC

参考资料来源:百度百科-西门子S7-200 PLC编程及应用案例精选