桩基础什么时候做大小应变
桩基础做大小应变的要求:
1、当采用小应变法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不低于15MPa。
小应变(规范用语为“低应变"),检测桩身缺陷及其位置,判断桩身完整性类别。
2、当采用大应变法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28天或预留同条件养护试块强度达到设计强度。
采用大应变是判断单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求,检测桩身缺陷及其位置,评定桩身完整性类别,分析桩侧和桩端土阻力。
扩展资料:
1、大应变检测是用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法,可用于断桩检测,为建筑业构造物下部结构桩基类质量检测术语。
大应变检测试桩的基本原理:
用重锤冲击桩顶(见右图),使桩-土产生足够的相对位移,以充分激发桩周土阻力和桩端支承力,通过安装在桩顶以下桩身两侧的加速度传感器和安装在重锤上的加速度传感器接收桩和锤的应力波信号,应用应力波理论分析处理力和速度时程曲线,从而判定桩的承载力和评价桩身质量完整性。
2、小应变法是采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。
小应变法基本原理:
反射波法是建立在一维波动理论基础上,将桩假设为一维弹性连续杆,在桩身顶部进行竖向激振产生弹性波,弹性波沿着桩身向下传播。
当桩身存在明显差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等)或桩身截面积变化(如缩径或扩径)部位,波阻抗将发生变化,产生反射波,通过安装在桩顶的传感器接收反射信号,对接收的反射信号进行放大、滤波和数据处理,可以识别来自桩身不同部位的反射信息。
利用波在桩体内传播时纵波波速、桩长与反射时间之间的对应关系,通过对反射信息的分析计算,判断桩身混凝土的完整性及根据平均波速校核桩的实际长度,判定桩身缺陷程度及位置。
参考资料来源