如何计算变压器功率

 我来答
伶俐又恬淡的小奇异果3563
2022-11-02 · TA获得超过518个赞
知道小有建树答主
回答量:604
采纳率:99%
帮助的人:65.8万
展开全部
问题一:算变压器带多大的功率,怎么么算? 变压器的功率单位是视在功率S 而负荷电气设备是表现(有功)功率P,规程规定功率因数COSφ为0.8,那么P=S*COSφ,例一台变压器容量为200kva,200*0.8=160kw,该台变压器可同时带N台总容量为160kw的电气设备。

问题二:变压器容量怎么算 1495kw的功率是总设备功率吗?称为装见容量。通常取同时率0.7,理论功率因数0.8。
1495*0.7=1046.5kw 1046.5/0.8=1308kva
如果负荷波动大,近期无增容可能,可选1250kvA的变压器。
如果负荷稳定,有可能增容,可选1600kvA变压器。

问题三:知道总功率,如何计算变压器的容量 我告诉你几个原则(公式),你自己可以算了.
1、求出总的有功功率(全部加起来)P,单位是kW。
2、假定功率因素为0.8,有功功率被功率因素除,得到一个比有功功率数值大的变压器视在功率,单位为kVA. S=P/0.8。
3、变压器的负载率定为0.6-0.7。则变压器的视在功率W=(0.6-0.7)*S。
4、考虑到电器设备的同时利用率为0.3-0.5,则最后变压器的视在功率为 A=(0.3-0.5)*W。单位为kVA。
5、如果变压器大于2500kVA,那你得分成两台变压器。
6、最后的决定应该是责任部门的事,你只是心中有数就行了。

问题四:变压器负载怎么计算 你好:
――1、常用电力变压器的额定输出功率为视在功率 KVA(千伏安),输出电流是视在电流(即仪表盘上的电流表),计算负载时,应该以视在功率或视在电流为准(变压器铭牌上有这两个参数)。
――2、三相变压器的负载功率为 :P = S × Cos φ ;【P :有功功率;S:视在功率;Cos φ :功率因数】
――3、三相变压器的额定输出电流为:Ⅰ= S ÷(1.732 × U)。【Ⅰ:视在电流。】

问题五:变压器输出功率计算 输入功率=1.732*380*10=6581W输出电流=6581*0.8(变压器效益)/220/1.732=13.8A 输出功率 6581*0.8=5264W
一定要记住能量守衡定律.如果计算的输出功率大于输入功率就是错的.

问题六:知道KW怎么算需要多大的变压器? 一般的就是kw/0.9/0.8,这样就行了

问题七:500KVA变压器的视在功率和无功功率怎么计算 500kva就是视在功率。无功功率和有功功率要根据珐功率因素来算。比如功率因素是0.9.。那么有功就是500*0.9=450kw。无功则是500^2-450^2再开根号,217.9kvar