在短路电流实用计算中,采用了下列哪几项计算条件?( )
A.考虑短路发生在短路电流最大值的瞬间B.所有计算均忽略元件电阻C.所有计算均不考虑磁路的饱和D.不考虑自动调整励磁装置的作用...
A.考虑短路发生在短路电流最大值的瞬间
B.所有计算均忽略元件电阻
C.所有计算均不考虑磁路的饱和
D.不考虑自动调整励磁装置的作用 展开
B.所有计算均忽略元件电阻
C.所有计算均不考虑磁路的饱和
D.不考虑自动调整励磁装置的作用 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、C
《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)附录F第F.1条规定,短路电流实用计算中,采用以下假设条件和原则:①电气系统中各元件的磁路不饱和,即带铁心的电气设备电抗值不随电流大小发生变化;②同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁);③短路发生在短路电流最大值的瞬间;④不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;⑤除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计。
《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)附录F第F.1条规定,短路电流实用计算中,采用以下假设条件和原则:①电气系统中各元件的磁路不饱和,即带铁心的电气设备电抗值不随电流大小发生变化;②同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁);③短路发生在短路电流最大值的瞬间;④不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;⑤除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询