请教《建筑设计防火规范》的第八章 消防给水和灭火设施,中的哪些设计是需要建筑学专业在图纸上表现出来的
请教《建筑设计防火规范》的第八章消防给水和灭火设施,中的哪些设计是需要建筑学专业在图纸上表现出来的?...
请教《建筑设计防火规范》的第八章 消防给水和灭火设施,中的哪些设计是需要建筑学专业在图纸上表现出来的?
展开
4个回答
展开全部
第六章 消防车道和进厂房的铁路线
第6.0.1条 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间距不宜超过160m。当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。
第6.0.2条 消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。
第6.0.3条 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m。
第6.0.4条 工厂、仓库应设置消防车道。一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000m2或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500m2时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。
第6.0.5条 易燃、可燃材料露天堆场区,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,应设消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。
一个堆场、储罐区的总储量超过表6.0.5的规定时,宜设置环形消防车道,或四周设置宽度不小于6m且能供消防车通行的平坦空地。
注:一个易燃材料堆场占地面积超过25000m2或一个可燃材料堆场占地面积超过40000m2时,宜增设与环
形消防车道相通的中间纵、横消防车道,其间距不宜超过150m。
第6.0.6条 超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000m2的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。
第6.0.7条 建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时,宜设有进入内院的消防车道。
第6.0.8条 供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道。
第6.0.9条 消防车道的宽度不应小于3.5m,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高不应小于4m。
第6.0.10条 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12m×12m的回车场。供大型消防车使用的回车场面积不应小于15m×15m。
消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。
消防车道可利用交通道路。
第6.0.11条 消防车道应尽量短捷,并宜避免与铁路平交。如必须平交,应设备用车道,两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。
第6.0.12条 甲、乙类厂房和库房内不应设有铁路线。
蒸汽机车和内燃机车进入丙、丁、戊类厂房和库房时,其屋顶应采用非燃烧体结构或其他有效防火措施。
这个需要其他专业给建筑提资,然后反映在建筑图纸上,主要有:
平面图上要有消火栓的位置(简陋的话用灭火器),一般消火栓充实水柱的保护半径为30m,所以两个消火栓之间的最大距离为60m,但一般都不会做到极限,需留点余量。
如果是自动喷淋系统,吊顶平面图上须画喷淋头和烟感报警器的位置。
立面上应该有室外消火栓的接口。
所有这些都是为了协调建筑和其他专业的末端不打架,同时也是建筑设计美观的要求。
消防水池、水泵房、防火堤、等等
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
水箱、水池、设备间、管道井。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?