对电线、电缆导体截面的选择,下列哪几项符合规范要求?( )

A.按照敷设方式、环境温度确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流B.屋外照明用灯头线采用铜线线芯的最小允许截面为1.0mm2C... A.按照敷设方式、环境温度确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流
B.屋外照明用灯头线采用铜线线芯的最小允许截面为1.0mm2
C.线路电压损失不应超过允许值
D.生产用的移动式用电设备采用铜芯软线的线芯最小允许截面为0.75mm2
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、C
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第7.4.2条规定,低压配电导体截面的选择应符合下列要求:①按敷设方式、环境条件确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流;②线路电压损失不应超过允许值;③导体应满足动稳定与热稳定的要求;④导体最小截面应满足机械强度的要求,配电线路每一相导体截面不应小于表7.4.2(见题解表)的规定。
题解表 导体最小允许截面

由题解表可得,屋外照明用灯头线采用铜线线芯的最小允许截面为1.5mm2。生产用的移动式用电设备采用铜芯软线的线芯最小允许截面为0.75mm2。
或可根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P494表9-9可知,生产用的移动式用电设备采用铜芯软线的线芯最小允许截面为1.0mm2;屋外照明用灯头线采用铜线线芯的最小允许截面为1.0mm2。