下列关于风管系统安装技术要求的说法中,正确的是( )。

A.当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的柔性防护套管B.风管与防护套管之间,应采用不燃刚性材料封堵严密C.风管内严禁其他管线穿越D... A.当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的柔性防护套管
B.风管与防护套管之间,应采用不燃刚性材料封堵严密
C.风管内严禁其他管线穿越
D.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电地装置
E.室外风管系统的拉索等金属固定件尽量与避雷针或避雷网连接
展开
考试资料网
2023-03-31 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C、D
风管系统安装一般规定
(1)当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于 1.6mm 的钢制防护套管;风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。
(2)风管安装必须符合下列规定:
1)风管内严禁其他管线穿越。
2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电地装置。
3)输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。
4)室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
(3)风管系统安装完毕后,应按系统类别要求进行施工质量外观检验。合格后,应进行风管系统的严密性检验,漏风量应规范允许的数值
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式