下列关于风管系统安装技术要求的说法中,正确的是( )。
A.当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的柔性防护套管B.风管与防护套管之间,应采用不燃刚性材料封堵严密C.风管内严禁其他管线穿越D...
A.当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的柔性防护套管
B.风管与防护套管之间,应采用不燃刚性材料封堵严密
C.风管内严禁其他管线穿越
D.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电地装置
E.室外风管系统的拉索等金属固定件尽量与避雷针或避雷网连接 展开
B.风管与防护套管之间,应采用不燃刚性材料封堵严密
C.风管内严禁其他管线穿越
D.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电地装置
E.室外风管系统的拉索等金属固定件尽量与避雷针或避雷网连接 展开
展开全部
【答案】:C、D
风管系统安装一般规定
(1)当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于 1.6mm 的钢制防护套管;风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。
(2)风管安装必须符合下列规定:
1)风管内严禁其他管线穿越。
2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电地装置。
3)输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。
4)室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
(3)风管系统安装完毕后,应按系统类别要求进行施工质量外观检验。合格后,应进行风管系统的严密性检验,漏风量应规范允许的数值
风管系统安装一般规定
