接地电阻测试仪测试的原理是什么呢?
月份为一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月的季节系数分别为1.05、1.05、1、1.6、1.9、2.0、2.2、2.55、1.6、1.55、1.55、1.35。
注:
1、将接地电阻测试仪测出的实际数值乘以季节系数,即得出被测物实际接地电阻值 公式:接地电阻值=接地电阻测试仪测出实际数值×接地电阻接系数。
2、一般建筑物要求接综合地电阻值不大于1欧姆,防雷接地电阻值不大于10欧姆,进户线重复接地电阻值不大于4欧姆。
扩展资料:
测量仪器:
(1)接地电阻的测量工作有时在野外进行,因此,测量仪表应坚固可靠,机内自带电源,重量轻、体积小,并对恶劣环境有较强的适应能力。
(2)大于20dB以上的抗干扰能力,能防止土壤中的杂散电流或电磁感应的干扰。
(3)仪表应具有大于500kW的输入阻抗,以便减少因辅助极棒探针和土壤间接触电阻引起的测量误差。
(4)仪表内测量信号的频率应在25Hz~1kHz之间,测量信号频率太低和太高易产生极化影响,或测试极棒引线间感应作用的增加,使引线间电感或电容的作用,造成较大的测量误差,即布极误差。
影响接地电阻的因素:
(1)地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法:取不同的点进行测量,取平均值。
(2)测试线方向不对,距离不够长。解决的方法:找准测试方向和距离。
(3)辅助接地极电阻过大。解决的方法:在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。
(4)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法:将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。
(5)干扰影响。解决的方法:调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。
(6)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法:更换电池。
(7)仪表精确度下降。解决的方法:重新校准为零。
参考资料来源:百度百科-接地电阻
2024-05-10 广告