焊接钢筋试件的取样


  焊接钢筋试验的试件应分班前焊试件和班中焊试件;班前焊试件是用于焊接参数的确定和可焊性能的检测。班中焊试件是用于成品质量的检验。  

 (一)钢筋闪光对焊接头  

  1. 钢筋接头检验标准:
      同一台班内,由同一焊工完成的200个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批。若同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算。若   累计仍不足200个接头,则仍按一批计算;  

  2. 取样数量:
      每一批取试件一组(6个)3个拉力试件、3个弯曲试件;  

  3. 取样方法: 
    ⑴试件应从成品中切取;

       ⑵在钢筋同规格、同型号、同焊接生产条件下作焊接模拟试件;
      ⑶模拟试件的检验结果不符合要求时,复验应从成品中切取试件,其数量和要求与初始试验时相同。

 

(二)钢筋电弧焊接头:  

  1. 电弧焊接头检验标准:
      ⑴在焊接条件下,同接头形式、同钢筋级别每200个接头为一批。
      ⑵在钻孔桩中,每一墩中,钢筋接头同接头形式、同钢筋级别位置,每200个接头为一批,不足200个时,仍作为一批,当超过200个接头时,应再取一批样件做试验。  

  2. 取样数量:
      每批取样一组(3个试件)做拉力试验。   3.取样方法:
      ⑴一般试件应从成品中切取,每批随机抽取3个接头进行拉力试验。
      ⑵对于装配式结构节点的钢筋焊接接头,应按现场最不利的生产条件制作模拟试件。   
     

    (三)钢筋电渣压力焊:  

    1. 电渣压力焊检验标准:
      ⑴在一般构筑物中,每200个同钢筋级别的钢筋接头作为一批。
      ⑵在现浇钢筋混凝土结构中或每施工区段,同钢筋级别的200个接头为一批,不足200个仍作为一批。  

    2.取样数量:
      每批取试件一组(3个试件)做拉力试验。  

    3.取样方法:
      试件应从每批接头中随机切取。   
     

    (四)钢筋气压焊:  

    1.气压焊检验标准:
      ⑴班前焊试件每批钢筋(≤60t)焊接6根接头(外观检查合格)3根作拉力试验,3根做弯曲试验。
      ⑵班中焊:在一般构筑物中,同类型接头每200个接头为一批。不足200个接头仍应作为一批。
      2.取样数量:
      每批取试件一组(3个试件)做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋焊接中应另取3个接头做弯曲试验。  

    3.取样方法:
      ⑴试件应从每批接头中随机切取;
      ⑵拉力试件的受试长度Ls应等于钢筋公称直径的8倍;夹持长度根据钢筋直径大小确定,一般应大于或等于100mm;
      ⑶弯曲试件长度应不小于以下规定。   弯曲试件长度
      钢筋直径(mm) 16 18 20 22 25 28 32 36 40
      试件长度(mm) 250 270 280 290 310 360 390 420 450