变频空调外机不启动
1个回答
2023-06-12 · 百度认证:重庆啄木鸟网络科技有限公司官方账号,品牌企业
关注
展开全部
电压的原因,电压不够的原因是导致外机不启动的重要原因,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
如果空调上电后,电蜂鸣器不响,那么就是变压器出现了问题,要检查变压器,空调维修的时候如有损坏要进行更换。
如果外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,如果指示灯不亮,就要检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。
如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散膏。
通迅问题,比如说室外机有电源,红色指示灯亮,但是外机不启动,这个时候就需要检查空调内机或外机的通迅问题。