关于供热管道补偿器安装的说法,正确的有( )。
A.管道补偿器的两端,应各设一个固定支座B.靠近补偿器的两端,应至少各设有一个导向支座C.应对补偿器进行预拉伸D.填料式补偿器垂直安装时,有插管的一段应置于上部E.管道安...
A.管道补偿器的两端,应各设一个固定支座
B.靠近补偿器的两端,应至少各设有一个导向支座
C.应对补偿器进行预拉伸
D.填料式补偿器垂直安装时,有插管的一段应置于上部
E.管道安装、试压、保温完毕后,应将补偿器临时固定装置的紧固件松开 展开
B.靠近补偿器的两端,应至少各设有一个导向支座
C.应对补偿器进行预拉伸
D.填料式补偿器垂直安装时,有插管的一段应置于上部
E.管道安装、试压、保温完毕后,应将补偿器临时固定装置的紧固件松开 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B,D,E
考点是供热管道补偿器安装内容。供热管道的补偿器与煤气管道补偿器类似,但是与天然气管道补偿器是有着差异的,安装要求也有所不同,解题时应注意加以区别。
供热管道补偿器安装要点如下:
(1)有补偿器装置的管段,补偿器安装前,管道和固定支架之间不得进行固定。补偿器的临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中可自由伸缩。直管段设置补偿器的最大距离和补偿器弯头的弯曲半径应符合设计要求。在靠近补偿器的两端,应设置导向支架,保证运行时沿管道轴线自由伸缩。
(2)当安装时的环境温度低于补偿零点(设计的最高温度与最低温度差值的1/2)时,应对补偿器进行预拉伸,拉伸的具体数值应符合设计文件的规定。经过预拉伸的补偿器,在安装及保温过程中应采取措施保证预拉伸不被释放。
(3)L形、Z形、Ⅱ形补偿器一般在施工现场制作,制作应采用优质碳素钢无缝钢管。通常Ⅱ形补偿器应水平安装,平行臂应与管线坡度及坡向相同,垂直臂应呈水平。垂直安装时,不得在弯管上开孔安装放风管和排水管。
(4)波形补偿器或填料式补偿器安装时,补偿器应与管道保持同轴,不得偏斜,有流向标记(箭头)的补偿器,流向标记与介质流向一致。填料式补偿器芯管的外露长度应大于设计规定的变形量。球形补偿器安装时,与球形补偿器相连接的两垂直臂的倾斜角度应符合设计要求,外伸部分应与管道坡度保持一致。
(5)采用直埋补偿器时,在回填后其固定端应可靠锚固,活动端应能自由变形。由此可见:选项A“管道补偿器的两端,应各设一个固定支座”和选项C“应对补偿器进行预拉伸”都非属补偿器安装的正确做法。
2024-11-04 广告
2024-11-04 广告
作为北京天路达燃气管道工程有限公司的工作人员,深知燃气管道改造要求严格。改造需遵循政府统筹、科学评估、编制详细方案的原则,明确改造项目清单和分年度计划。施工时要确保安全,规范操作,避免破坏周边设施。同时,要充分利用新技术、新工艺提升管道质量...
点击进入详情页
本回答由北京天路达提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询