电缆保护管的设置要求包括(  )。

A.电缆与各种管道、沟道交叉处需设保护管B.电缆保护管内径大于电缆外径的1.5倍C.电缆引入和引出建筑物,设防火套管D.硬塑料管与热力管交叉时应穿钢套管E.电缆保护管严禁... A.电缆与各种管道、沟道交叉处需设保护管
B.电缆保护管内径大于电缆外径的1.5倍
C.电缆引入和引出建筑物,设防火套管
D.硬塑料管与热力管交叉时应穿钢套管
E.电缆保护管严禁敷设于热力管的上方
展开
考试资料网
2023-05-05 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、D
2022教材P69 /2021教材P68
知识点:电力电缆线路的施工要求。电缆保护管的设置及要求:
1)无设计要求时,下列情况应设置电缆保护管:电缆引入和引出建筑物、隧道、沟道、电缆井等穿过楼板及墙壁处;电缆与各种管道、沟道交叉处;电缆引出地面,距地面2m以下时;电缆通过道路、铁路时。
2)电缆保护管内径大于电缆外径的1.5倍。
3)电缆引入和引出建筑物、隧道、沟道、电缆井等处,一般应采取防水套管;硬塑料管与热力管叉时应穿钢套管;金属管埋地时应制沥青防腐。
4)电缆保护管宜敷设于热力管的下方;与地下管道、沟道和道路、铁路交叉处的相互距离符合设计或规范要求。