220万伏高压电线塔,房屋距离它的最安全距离是。。。

 我来答
ivanlawang
2010-12-23 · TA获得超过1746个赞
知道大有可为答主
回答量:1506
采纳率:0%
帮助的人:1333万
展开全部
22万伏超高压严格讲是不允许在下面建房。在城市里22万伏线路以下一般均为低平房。线杆高2o米多,档线垂度3至5米离地至少保证大于15米以上。安全距离与大气湿度条件有关,考虑雾霉雨季节。
百度网友bdfe683c5c
2010-12-23 · TA获得超过4410个赞
知道小有建树答主
回答量:928
采纳率:33%
帮助的人:368万
展开全部
电压等级应是220千伏。设计规范规定,居民区对地安全距离7.5m,对建筑物的垂直距离为6m。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tomfound
2010-12-23 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2242
采纳率:40%
帮助的人:864万
展开全部
16.0.4送电线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建筑物。对耐火屋顶的建筑物,如需跨越时应与有关方面协商或取得当地政府同意,500kV送电线路不应跨越长期住人的建筑物。导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算孤垂情况下,不应小于表16.0.4-1所列数值。
表16.0.4-1导线与建筑物之间的最小垂直距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
垂直距离(m) 5.0 6.0 7.0 9.0
送电线路边导线与建筑物之间的距离,在最大计算风偏情况下,不应小于表16.0.4-2所列数值
表16.0.4-2边导线与建筑物之间的最小距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
距离(m) 4.0 5.0 6.0 8.5
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式