1000Kva的变压器无功补偿时需要配置多少千乏的电容怎样计算

 我来答
965185507
2010-12-22 · TA获得超过985个赞
知道小有建树答主
回答量:494
采纳率:100%
帮助的人:429万
展开全部
就这样是没得计算的,需要知道设备的需求系数和各个设备的功率因素才能够计算的。如果什么都不知道的可以粗略估算,一般是按变压器容量的45%~75%来到进行补偿的。如果你的感性设备多的可以采60~75%来到补偿。
陈坚道
高粉答主

2010-12-22 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
变压器效率约为0.8附近,负载的功率因数一般在0.7附近,从0.7提高到0.95(标准为0.9,略大以补偿变损)时,每KW功率需电容补偿量为0.691千乏,共需电容补偿量:
Qc=1000×0.8×0.691≈553(千乏)

参考资料: 《简明实用电工手册》

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yjy5604
2010-12-22 · TA获得超过2762个赞
知道大有可为答主
回答量:1474
采纳率:98%
帮助的人:362万
展开全部
变压器基本上不需要无功补偿,需要补偿的是所带的负荷,其功率因数是决定补偿的容量。电网功率因数的要求为0.9,0.9与负荷的功率因数的差为补偿的容量。一般多采用0.93与负荷的功率因数的差为补偿的容量。