三相异步电动机正停反转控制电路工作原理?
2个回答
2023-09-25 · 百度认证:深圳市合利士智能装备有限公司官方账号
关注
展开全部
三相异步电动机正停反转控制电路工作原理如下:
三相异步电机正停反控制电路,包括电源电路、控制电路和电动机。其中,控制电路包括正转控制开关sb1、反转控制开关sb2、正反转指示电路、互锁电路和电动机m。
当按下正转启动按钮sb1时,控制电路接通电源,电动机m开始正转运行,同时正转指示灯亮起。当按下反转启动按钮sb2时,控制电路接通电源,电动机m开始反转运行,同时反转指示灯亮起。
通过互锁电路保证了正转和反转不能同时运行,提高了安全性。
(1)合上 QS,接通电源。
(2)正转
按下 SB1→
→SB1 动断触点先断开→使 KM2 线圈不能得电→按钮互锁
→SB1 动合触点后闭合→KM1 线圈得电→
→KM1 主触点闭合→电动机正转。
→KM1 动合触点闭合→实现自锁。
→KM1 动断触点断开→KM2 线圈支路不能得电→接触器互锁
(3)反转
按下 SB2→
→SB2 动断触点先断开→使 KM1 线圈不能得电→按钮互锁。
→SB2动合触点后闭合→→KM2 线圈得电→
→KM2 主触点闭合→电动机反转。
→KM2 动合触点闭合→实现自锁。
→KM2 动断触点断开→接触器互锁。
(4)停止 按下SB3,KM线圈失压,KM接触器断开,电动机停止转动,KM各辅助触头复位。