自来水厂的水处理工艺流程(详细) 30

从取水,水源地,运输过程,到水的的净化步骤,没步骤添加的试剂等等一系列水处理过程,请详细介绍一下.另外还有所用设备等等,以一个实例说明更好...详细的还有更多加分啊!!!... 从取水,水源地,运输过程,到水的的净化步骤,没步骤添加的试剂等等一系列水处理过程,请详细介绍一下.另外还有所用设备等等,以一个实例说明更好...
详细的还有更多加分啊!!!
展开
 我来答
seeyakid
2012-04-08 · TA获得超过377个赞
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:20.4万
展开全部
1、自来水是如何生产的?
众所周知,由于自然因素和人为因素,原水里含有各种各样的杂质。从给水处理角度考虑,这些杂质可分为悬浮物、胶体、溶解物三大类。城市水厂净水处理的目的就是去除原水中这些会给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分,使净化后的水能满足生活饮用及工业生产的需要。市自来水总公司水厂采用常规水处理工艺,它包括混合、反应、沉淀、过滤及消毒几个过程。
(1)混凝反应处理
原水经取水泵房提升后,首先经过混凝工艺处理,即:
原水 + 水处理剂 → 混合 → 反应 → 矾花水
自药剂与水均匀混合起直到大颗粒絮凝体形成为止,整个称混凝过程。常用的水处理剂有聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等。汕头市使用的是碱式氯化铝。根据铝元素的化学性质可知,投入药剂后水中存在电离出来的铝离子,它与水分子存在以下的可逆反应:
Al3+ + 3H2O ←→ Al(OH)3 + 3H+
氢氧化铝具有吸附作用,可把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结,再被吸附架桥,从而形成较大的絮粒,以利于从水中分离、沉降下来。
混合过程要求在加药后迅速完成。混合的目的是通过水力、机械的剧烈搅拌,使药剂迅速均匀地散于水中。
经混凝反应处理过的水通过道管流入沉淀池,进入净水第二阶段。
(2)沉淀处理
混凝阶段形成的絮状体依靠重力作用从水中分离出来的过程称为沉淀,这个过程在沉淀池中进行。水流入沉淀区后,沿水区整个截面进行分配,进入沉淀区,然后缓慢地流向出口区。水中的颗粒沉于池底,污泥不断堆积并浓缩,定期排出池外。
(3)过滤处理
过滤一般是指以石英砂等有空隙的粒状滤料层通过黏附作用截留水中悬浮颗粒,从而进一步除去水中细小悬浮杂质、有机物、细菌、病毒等,使水澄清的过程。
(4)滤后消毒处理
水经过滤后,浊度进一步降低,同时亦使残留细菌、病毒等失去浑浊物保护或依附,为滤后消毒创造良好条件。消毒并非把微生物全部消灭,只要求消灭致病微生物。虽然水经混凝、沉淀和过滤,可以除去大多数细菌和病毒,但消毒则起了保证饮用达到饮用水细菌学指标的作用,同时它使城市水管末梢保持一定余氯量,以控制细菌繁殖且预防污染。消毒的加氯量(液氯)在1.0-2.5g/m3之间。主要是通过氯与水反应生成的次氯酸在细菌内部起氧化作用,破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。消毒后的水由清水池经送水泵房提升达到一定的水压,在通过输、配水管网送给千家万户。
2、自来水是否含有有害人体健康的物质?
由以上自来水的生产过程,可见河水中原有的种种悬浮颗粒及胶体物质已在混凝过程中分离。而原水中的致病微生物也已在滤后消毒处理过程中被消灭。因此,在自来水生产过程中已把原水含有的有害人体健康物质去除掉。
那么,生产过程中所加入的药剂呢?在去除水中原有杂质的过程中不免地加入了新的杂质。这些新的杂质是否会危害到我们的健康呢?
在混凝过程中所加入的水处理剂,一般情况下都与原水的悬浮颗粒及胶体一起沉淀开来,从而不影响水出厂时的质量。那么,就只剩下氯气了。氯气消毒法是生产自来水的最后一个环节。往水里加氯气经反应后即可把水输送到市民家庭使用。如此,氯气是否会危害到我们的健康呢?
以下我们来重点研究氯气。
氯气(Cl2)是一种黄绿色有刺激性气味的气体,能溶于水,常温下1体积水能溶解2体积氯气。在相同条件下,氯气比同体积的空气重,标准状况下,它的密度3.214g/L。氯气容易液化,当压强为101.3kPa,冷却到-34.6℃,气态的氯就变成黄色油状的液态氯。液态氯继续冷却到-101℃,就变成了固态氯。氯气是一种有毒物质,对人体有强烈的刺激性,吸入少量氯气会刺激鼻腔和喉头粘膜,并引起胸痛和咳嗽;吸入较多氯气会窒息致死。
把氯气加入水中,会发生以下反应:
Cl2 + H2O = HCl + HClO
因为消毒过程中氯气用量很小(一般在1L水中仅通入约0.005g氯气),可以说只要出厂的自来水符合正常的国家标准,在自来水中的投入的氯气会完全与水反应生成其他物质,故可认为出厂的水中不含Cl2。上文所谓的"使城市水管末梢保持一定余氯量",实际上应是指氯元素,而不是氯气。
然而,虽然氯气已完全反应,却有其他物质生成。我们先来看次氯酸。次氯酸(HClO)具有强氧化性,因此具有很强的杀菌消毒能力,是常用的消毒剂。次氯酸是一种弱酸,很不稳定,在光照条件下易发生以下反应:
2HClO = 2HCl + O2↑
如此,水中有可能含有的杂质就只剩HCl了。
氯化氢(HCl)是无色而有刺激性气味的气体,它的密度比空气大,约为空气的1.26倍。氯化氢极易溶于水(0℃时,1体积水大约能溶解500体积的氯化氢)。氯化氢的水溶液叫氢氯酸,俗称盐酸,是一种强酸,具有强的氧化性及腐蚀性。
由以上的方程式,根据氯原子守恒,可知一定物质的量的氯气与水反应后最终生成的氯化氢的物质的量是原来氯气的两倍。由于在生产水的过程中使用的氯气的量很少,产生的氯化氢的量自然微乎其微。根据生理卫生常识,我们知道人体的胃液含有少量盐酸,故可认为微量的氯化氢并不影响人体健康,几乎可以忽略不计。此外,氯化氢是易挥发气体,基于这一性质可推知煮沸了的水几乎不含氯化氢。
由此,我们可以得出这样的结论:生产过程符合国家标准的自来水是不会危害人体健康的。
最后,我们就“饮用水对人体健康的影响”这一问题进行了社会调查问卷。通过调查报告,我们发现 14.3%的人家中饮用纯净水,49%的人饮用自来水,36.7%的人家中饮用井水。在饮用纯净水的人中:约36.7%的人认为纯净水对人体无害,较喜欢饮用;22.4%的人认为饮用纯净水对人体有害,并不喜欢饮用;此外,还有约40.9%的人对饮用纯净水是否有害不太清楚,因大部分人都在饮用,也就跟着饮用。大部分人不饮用自来水是因为目前严重的水污染状况,表示若自然经济条件允许,愿意喝天然的河湖水或矿泉水。多数人选择饮用何种纯净水大都从品质、价钱等方面综合考虑。

进水泵-蓄水池-澄清池-过滤池-加药池-过滤池-澄清池-出水泵

首先从泵房将水打到水池,经初滤,再加水沉淀剂聚合、过滤得到清水,加氯气消毒(小水厂加二氧化氯),将水储入清水池备用,再经高压泵压出供水。

自来水厂工艺流程图
制砖机
2024-11-22 广告
透水砖生产设备是廊坊市念朋机械设备加工有限公司的重要产品线之一。我们专注于研发和生产高效、耐用的透水砖制造设备,旨在满足客户对高品质透水砖的需求。我们的设备采用先进技术,能够实现自动化生产,提高生产效率,同时保证透水砖的质量和性能。无论是原... 点击进入详情页
本回答由制砖机提供
zyjiloveyou200
2012-12-03 · TA获得超过158个赞
知道答主
回答量:113
采纳率:0%
帮助的人:62万
展开全部
自来水厂工艺流程概述
现在人们谈到饮用自来水 会“心有余悸”,主要是因为害怕自来水生产过程中未能除尽水中的杂质及微生物,又害怕净水过程中混入了一些有毒气体。基于此,我组成员先到自来水厂参观采访,了解自来水的生产过程。
2007-02-25 · TA获得超过7476个赞
知道大有可为答主
回答量:2089
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
该污水处理厂采用深圳市环境科学研究所的专利技术“垂直流人工湿地系统”,其工艺流程如下图所示。

城市污水经粗格栅去除大块漂浮物后,通过拦水溢流闸截流,再通过进水管进入细格栅进一步去除细的漂浮物,经去除漂浮物后的污水进入水解酸化池,水解酸化池中装置填料,污水中的污染物被拦截和被填实中微生物膜作用,在此外固体悬浮物被沉降,大分子的有机物被分解而部分去除。水角酸化池的出水通过配水管网进入人工湿地系统的各个单元,各个单元配置有填料及种植各种水生植物,污水经人工湿地系统处理后由集水管收集后排放。该湿地系统分成六个单元,各单元由阀门控制轮换进水,并保持出水连续性。排水系统设有排水渠及排水泵站。当崇阳溪水位低于排水口时,排放水可直流到崇阳溪。当崇阳溪水位高于排水口时,由排水泵站将处理水提升排出。排水泵站也可将处理水提升到现清献河的下游河道,以供下游的农田灌溉之用。水解酸化池在处理过程中有少量污泥产生,污泥通过水压进入污泥浓缩池,池内其上清液通过提升泵送入配水系统进入湿地系统,浓缩后污泥送至污泥干化池,污泥经干化后外运处置。

污水水质数据

单位:mg/l

BOD
COD
SS
TN
TP

南方城市

生活污水
分流制
150-230
250-400
150-250
20-40
4.8

合流制
60-130
170-250
70-150
15-25
3-5

清献河

22.74
45.45
17.3
9.6*
-

*o NH3-N

经污水处理厂处理后的污染物削减量

BOD5
COD
SS
TN
TP

排放标准(mg/L)

20
60
20
20
1.5

污水

管网

分流制
进水浓度 (mg/L)
150
230
250
400
150
250
20
40
4
8

削减量
mg/L
130
210
190
340
130
230
-
20
2.5
6.5

Kg/d*
650
1050
950
1700
650
1150
-
100
12.5
32.5

进水浓度 (mg/L)
60
130
170
250
70
150
15
23
3
5

合流制
削减量
mg/L
40
110
110
190
50
130
-
3
1.5
3.5

Kg/d*
200
550
550
950
250
650
-
7.5
7.5
17.5

清献河
进水浓度 (mg/L)
22.7
45.5
17.3
9.6***
2.5

出水浓度(mg/L)**
10
40
5
2***
0.4

削减量
mg/L
12.7
5.5
12.3
7.6***
2.1

Kg/d*
63.5
27.5
61.5
38***
1.5

参考资料: http://www.chinacitywater.org/rdzt/rssdbhsd/5127.shtml

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助