远传压力表测得压力与远传到变频器上显示压力不符合是什么原因?怎么解决?
感谢各位解答,问题已经找到了。是三菱PLC的范围设定问题,把倍率改成压力表的量程后就正常了。但是没有人去修改设定,为什么会出现这个问题呢?求解...
感谢各位解答,问题已经找到了。是三菱PLC的范围设定问题,把倍率改成压力表的量程后就正常了。但是没有人去修改设定,为什么会出现这个问题呢?求解
展开
4个回答
上海科迎法电气科技有限公司
2023-10-19 广告
2023-10-19 广告
压力开关和压力传感器是两种不同的设备,尽管它们都用于监测压力。压力传感器是一种设备,它能够通过感应压力的变化来输出电信号。因此,它是基于物理原理工作的。相比之下,压力开关是一种机械装置,当压力达到或超过预定值时,它会触发一个机械动作,例如打...
点击进入详情页
本回答由上海科迎法电气科技有限公司提供
展开全部
一定是有人不小心设错了,这是常有的事,通常要定期标定,并每年要年检
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、检查线路。2、检查压力表最好代换试试。3、变频器设置。