远传压力表测得压力与远传到变频器上显示压力不符合是什么原因?怎么解决?

感谢各位解答,问题已经找到了。是三菱PLC的范围设定问题,把倍率改成压力表的量程后就正常了。但是没有人去修改设定,为什么会出现这个问题呢?求解... 感谢各位解答,问题已经找到了。是三菱PLC的范围设定问题,把倍率改成压力表的量程后就正常了。但是没有人去修改设定,为什么会出现这个问题呢?求解 展开
 我来答
无锡科佳特种压力表
推荐于2018-05-01 · TA获得超过565个赞
知道小有建树答主
回答量:315
采纳率:100%
帮助的人:213万
展开全部
根据你说的情况一般来说是远传压力表坏了。不知道你的远传的是电流还是电阻信号,如果是电流型的你可以调节远传表上的微调电阻(常说的调零与调满电阻),使表指示的压力和变频器上显示压力一致;如果是电阻型的只能打开表盖调节划线电阻的起势电阻,使表指示的压力和变频器上显示压力一致,最好是在计量室重新标定。
上海科迎法电气科技有限公司
2023-10-19 广告
压力开关和压力传感器是两种不同的设备,尽管它们都用于监测压力。压力传感器是一种设备,它能够通过感应压力的变化来输出电信号。因此,它是基于物理原理工作的。相比之下,压力开关是一种机械装置,当压力达到或超过预定值时,它会触发一个机械动作,例如打... 点击进入详情页
本回答由上海科迎法电气科技有限公司提供
ccchp
2010-12-28 · TA获得超过2957个赞
知道小有建树答主
回答量:1303
采纳率:100%
帮助的人:387万
展开全部
一定是有人不小心设错了,这是常有的事,通常要定期标定,并每年要年检
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
5508389
2010-12-24
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:12.3万
展开全部
1、检查线路。2、检查压力表最好代换试试。3、变频器设置。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cyuhai
2010-12-24 · TA获得超过1303个赞
知道小有建树答主
回答量:847
采纳率:0%
帮助的人:418万
展开全部
参数设计是否合理?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)