已知三相四线总功率为200KW,请问该用多大平方的线?

已知三相四线总功率为200KW,请问该用多大平方的线?... 已知三相四线总功率为200KW,请问该用多大平方的线? 展开
pttegz
2010-12-24 · TA获得超过1282个赞
知道小有建树答主
回答量:245
采纳率:50%
帮助的人:124万
展开全部
大约400A电流,用95平方铜芯线就可以了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
GamryRaman
2023-06-12 广告
N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
tianguozhen888
2010-12-26 · TA获得超过6896个赞
知道小有建树答主
回答量:1661
采纳率:0%
帮助的人:878万
展开全部
其实185都有点勉强!240最保险!还有一定的扩展空间! 不过要确认一下你说的是不是电动机?是电动机就这样了,不是电动机再议!!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
马未央
2010-12-24 · TA获得超过1477个赞
知道小有建树答主
回答量:1160
采纳率:50%
帮助的人:448万
展开全部
1.732*U*I*0.866=200=1.732*0.380*I*0.866
I=350A
180平方毫米的线
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tomfound
2010-12-24 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2242
采纳率:40%
帮助的人:829万
展开全部
一楼说的对,距离不远要用185的电缆,如果距离远还得进行电压降的校验。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)