PLC怎么上传到DCS

 我来答
瘦成一导闪电呀
高粉答主

2015-10-21 · 每天分享健身知识,希望每位小仙女走路带风
瘦成一导闪电呀
采纳数:1266 获赞数:52258

向TA提问 私信TA
展开全部
方法1:通过网关卡(通讯卡)实现DCS与PLC的通讯,从而通过DCS控制PLC;
采用这一方法,DCS和PLC必须都支持相应的通讯协议,例如:MODBUS、DP、HOST-LINK协议等;
方法2:通过硬件接线的方式实现DCS控制PLC;
即DCS的AO,DO通道 连接到 PLC的AI,DI通道;
方法3:部分DCS的上位机组态软件支持OPC、MODBUS等协议,可以将DCS的硬件与PLC的硬件直接接入上位机组态的数据库中,这样可实现DCS控制PLC(不建议)
老竹子不语
2010-12-24 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:50
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
PLC信号可以通过通讯方式上传到DCS。

DCS一般配备有通讯接口站,该站用于DCS系统接收其他系统信号或将DCS信号发送给其他系统。可以采用MODBUS TCP协议或MODBUS RS232/RS485协议传送数据。火力发电厂吹灰系统常采用的是PLC系统,通过通讯方式将步序传送给DCS系统,DCS再将相应的指令以通讯方式发送给吹灰PLC系统。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyak8899
2010-12-24 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.8亿
展开全部
1 PLC

(1)从开关量控制发展到顺序控制、运送处理,是从下往上的。
(2)连续PID控制等多功能,PID在中断站中。
(3)可用一台PC机为主站,多台同型PLC为从站。
(4)也可一台PLC为主站,多台同型PLC为从站,构成PLC网络。这比用PC机作主站方便之处是:有用户编程时,不必知道通信协议,只要按说明书格式写就行。
(5)PLC网格既可作为独立DCS/TDCS,也可作为DCS/TDCS的子系统。
(6)大系统同DCS/TDCS,如TDC3000、CENTUMCS、WDPFI、MOD300。
(7)PLC网络如Siemens公司的SINEC—L1、SINEC—H1、S4、S5、S6、S7等,GE公司的GENET、三菱公司的MELSEC—NET、MELSEC—NET/MINI。
(8)主要用于工业过程中的顺序控制,新型PLC也兼有闭环控制功能。
2 DCS或TDCS

(1)分散控制系统DCS与集散控制系统TDCS是集4C(Communication,Computer, Control、CRT)技术于一身的监控技术。
(2)从上到下的树状拓扑大系统,其中通信(Communication)是关键。
(3)PID在中断站中,中断站联接计算机与现场仪器仪表与控制装置。
(4)是树状拓扑和并行连续的链路结构,也有大量电缆从中继站并行到现场仪器仪表。
(5)模拟信号,A/D—D/A、带微处理器的混合。
(6)一台仪表一对线接到I/O,由控制站挂到局域网LAN。
(7)DCS是控制(工程师站)、操作(操作员站)、现场仪表(现场测控站)的3级结构。
(8)缺点是成本高,各公司产品不能互换,不能互操作,大DCS系统是各家不同的。
(9)用于大规模的连续过程控制,如石化等。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)