dw15-1600万能式断路器电动手动都无法合上故障排除方法

我单位有台dw15-1600万能式断路器,储能正常,但电动合闸和手动合闸都无法合上,请有了解这台断路器工作原理的高手帮帮忙,本人在线等,解决后给高分!!!!!!!!!!!... 我单位有台dw15-1600万能式断路器,储能正常,但电动合闸和手动合闸都无法合上,请有了解这台断路器工作原理的高手帮帮忙,本人在线等,解决后给高分!!!!!!!!!!!!! 展开
 我来答
动植物世界
高粉答主

2021-10-14 · 原创动物解说创作者(原创、原创、原创) 每天都趴网看各位的评...
动植物世界
采纳数:236 获赞数:371913

向TA提问 私信TA
展开全部

看看失压脱扣器线圈是否有电或烧毁,再看看它所控制的机械有无故障。

断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。

吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。

断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。

当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。

有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。

许测智能
2024-10-24 广告
本公司成立于1996年,是从事电气测试设备、自动化系统、智能开关柜、智能预装式变电站的设计、生产及销售为一体的技术型企业。产品广泛应用于科研机构、市政工程、地产建筑、工矿企业、发电厂、变电站等电能及配电领域多年来,公司本着“科技先导、质量兴... 点击进入详情页
本回答由许测智能提供
1159189742
推荐于2017-11-23 · TA获得超过8968个赞
知道大有可为答主
回答量:3176
采纳率:100%
帮助的人:2023万
展开全部
负载有无短路?看看失压脱扣器线圈是否有电或烧毁,再看看它所控制的机械有无故障。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询