欧陆590直流调速器的问题:改什么参数可以将电机转速超过额定值?也就是最高转速上限值?

我搞不清,请大家帮忙!能不能详细些,现在的情况是,因冷却风机故障,而主机没做保护,线圈经过高温,特别是励磁线圈,但测量对地还是好的,线圈间阻抗还是有,但不知正常是多少,没... 我搞不清,请大家帮忙!
能不能详细些,现在的情况是,因冷却风机故障,而主机没做保护,线圈经过高温,特别是励磁线圈,但测量对地还是好的,线圈间阻抗还是有,但不知正常是多少,没负载时能到1700转,额定是1500转,当负载一大时,就慢慢降到1480左右,速度反馈现用的是电枢电压反馈!不知是不励磁线圈有问题了?请大家帮忙,提供信息!谢谢大家!
展开
 我来答
匿名用户
2010-12-27
展开全部
这种是弱磁调速,需要用速度反馈闭环,比如用测速发电机或者编码器,通过调整板上的电压或者编码器设定值可以实现这个弱磁调速,然后要启动弱磁调速功能
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
北京森社电子
2019-11-12 广告
好不好,谁更好的问题是见仁见智的。一般都是要把机构的资质、行业经验、外部资源、成功案例情况等综合来评估和考量。更重要的是需要从当前自己关心的方面去重点衡量,不是一句话两句话能说完的。以上回答如果还觉得不够详细,可以来咨询下北京森社电子有限公... 点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
直流调速器泰莱德TLDE
2022-08-17 · 百度认证:安徽泰莱德自动化技术有限公司官方账号
直流调速器泰莱德TLDE
向TA提问
展开全部
使用测速电机或编码器反馈,启动弱磁功能;【泰莱德自动化】
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b0482b608
2010-12-28
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:3.5万
展开全部
都没有赏分没有激情回答问题啊,记住能量是永远守恒的,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起