下列关于消防水池设置要求说法,正确是( )。
A.当建筑高度大于100m时,应设置独立两格消防水池,每格应有一条独立出水管向消防给水系统供水B.当高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.50h防火隔墙和...
A.当建筑高度大于100m时,应设置独立两格消防水池,每格应有一条独立出水管向消防给水系统供水
B.当高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.50h防火隔墙和1.50h楼板与其他部位隔开
C.消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位装置,且应设置最高和最低水位报警装置
D.消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用直接排水 展开
消防水池总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用消防水池,当大于1000m3时,应设置能独立使用两座消防水池,A选项错误;根据4.3.11 -6,高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h隔墙和1.50h楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门,B选项错误;根据4.3.9 -2,消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位装置,同时应有最高和最低报警水位,C选项正确;根据4.3.9 -3,消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水,D选项错误。
教材P270
消防水池总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用消防水池,当大于1000m3时,应设置能独立使用两座消防水池,A选项错误;根据4.3.11 -6,高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h隔墙和1.50h楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门,B选项错误;根据4.3.9 -2,消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位装置,同时应有最高和最低报警水位,C选项正确;根据4.3.9 -3,消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水,D选项错误。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询