变压器的容量是怎样换算kw的?
KVA和KW的转换主要取决于功率因数,当功率因为等于1的时候,那么1KVA等于1KW。
KVA和KW的转换体现了。容量应该是一种能量转换,是一种等级的电压和电流转换成另一种等级的电压和电流的情况,KVA不能直接转换为KW。KW是一种设备的耗能的概念,KW是直接把电能消耗掉的单位。W=W=功率因数*VA。
千伏安(kVA)是指电力设备(如变压器、电机等)容量的一种单位。在交流电路中,电压(千伏)*电流(安)=容量(千伏安) [1] 。变压器的容量大小就是用千伏安来表示的。
在一般的情况下,功率因数可能取不到1,通常功率因数是取0.8的,即1KVA=0.8KW,只可用来估算,遇到大型电气系统必须精确计算。
扩展资料:
变压器的容量计算公式:β=S/Se 式中S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。
变压器电流计算方法为:
变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A),简便为:1.4434S (A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。(也就是变压器KVA容量直接乘以1.443或者1.445后得出变压器额定电流值)"。
变压器容量S (kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A),简便为:0.0577S (A),建议计算可以乘以≈0.06倍就可以 [3]。
伏安是总功率的单位。
瓦是有功功率的单位。
总功率*效率=有功功率。
千伏安kVA是视在功率,其中包括有功功率和无功功率。
千瓦kW是有功功率。
千瓦(kW)=千伏安(kVA)乘以功率因数。
千伏安kVA是视在功率,就是指设备(一般是变压器)的容量。
千瓦kW是有功功率,指你这个设备(一般是动力设备)所消耗的有功功率。
参考资料来源:百度百科-千伏安
有功功率:在交流电路中,每个瞬时的有功功率是不同的,且不断变化,一般用平均有功功率(一个周期内功率的平均值)来度量电路中消耗能量的情况。
对于单相交流电路,计算公式为:P=UIcosΦ
式中:
P—有功功率(瓦)
U—交流电压有效值(伏)
I— 交流电流有效值(安)
cosΦ—负载的功率因数。
有功功率的单位是瓦(W)或千瓦(KW)、兆瓦(MW)
当负载为纯电阻时,电压与电流相位相同,Φ=0°,cosΦ=1,电阻消耗的功率全部是有功功率(P=UI)
当负载是纯电感或纯电容时,电压和电流的相位差Φ=90°,cosΦ=0,有功功率P=0,所以纯电感或纯电容负载是不消耗有功功率的。
无功功率:为了衡量交换能量的情况,人们用能量交换过程中功率的最大值(即瞬时功率的最大值)来表示无功功率。
根据公式推导,无功功率Q的计算公式为:Q=UIsinΦ
式中:sinΦ—交流电压与电流相位差的正弦值。
无功功率的单位是乏(var)或千乏(Kvar)、兆乏(Mvar)
当负载为纯电感或纯电容时,Φ=90°,sinΦ=1,所以Q=UI,即只有无功功率而不消耗有功。
当负载为纯电阻时,Φ=0°,sinΦ=0,所以Q=0,即只消耗有功功率而不需要无功。
视在功率:在一般交流电路中,输送的电功率中即有有功成分,又有无功成分,因此其电压有效值与电流有效值的乘积,即不是有功功率,也不是无功功率,而是它们的合成量,这个合成量就叫视在功率,用字母S表示,S=UI
视在功率的单位为伏安(VA),或千伏安(KVA)、兆伏安(MVA)
交流发电设备都是按照规定的电压和电流进行设计和使用的,所以有时用视在功率表示设备的容量是比较方便的,例如变压器的容量就是指它的视在功率。
视在功率S、有功功率P、无功功率Q三者之间的数量关系,恰好相当于直角三角形的三边关系,S相当于斜边,P和Q相当于两条直角边,称为功率三角形。
其换算公式如下:
S²=Q²+P²
cosΦ=P/S,由此可见:
功率因数cosΦ可以定义为负载消耗的有功功率与其视在功率的比值,它表征了负载消耗的有功功率在视在功率中所占比例。