欧姆龙PLC运行灯不亮,电源指示灯亮是什么原因?

阿可的生活日记
高能答主

2020-05-19 · 好好生活的样子真的很美
阿可的生活日记
采纳数:237 获赞数:220063

向TA提问 私信TA
展开全部

1、外部电源供电不稳定或电源端浪涌冲击,导致电压转换回路损坏,无法输出CPU工作电压3.3V。

2、由通讯串口引入的噪音干扰。静电等,导致CPU 回路MPU、ASIC 等芯片损坏,导致3.3V工作电源短路。

3、扩展模块损坏,扩展模块0V、+24V 短路,导致与PLC 连接时无24V工作电压。用户可以把PLC的设置改为运行状态,传送到PLC中。

扩展资料:

注意事项:

1、PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可靠接地。多个电路接地点连接在一起时,会产生意想不到的电流,导致逻辑错误或损坏电路。

2而产生不同的接地电势的原因,通常是由于接地点在物理区域上被分隔的太远, 当相距很远的设备被通信电缆或传感器连接在一起的时候,电缆线和地之间的电流就会流经整个电路,即使在很短的距离内,大型设备的负载电流也可以在其与地电势之间产生变化,或者通过电磁作用直接产生不可预知的电流。

3、在不正确的接地点的电源之间,电路中有可能产生毁灭性的电流, 以至于破坏设备。

4、PLC系统一般选用一点接地方式。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可以采用屏蔽浮地技术,即信号电缆的屏蔽层一点接地,信号回路浮空,与大地绝缘电阻应不小于50MΩ。

参考资料来源:百度百科-欧姆龙PLC

参考资料来源:百度百科-电源指示灯

百度网友8150780
推荐于2017-11-23 · TA获得超过4529个赞
知道小有建树答主
回答量:810
采纳率:100%
帮助的人:374万
展开全部
首先看你的PLC在目前状态下能否运行。
如果可以运行,则说明运行指示硬件坏掉,不影响程序的运行,不用理睬;
如果不能运行,则按下述步骤检查:
1.ALM/ERR指示灯是否点亮?---点亮的话,检查程序,看说明错误,按照提示排查错误,再次执行编译并下载到PLC;
2.ALM/ERR指示灯没有点亮!通过下载线监控PLC程序,在软件中看PLC的运行状态。如果PLC没有运行,检查PLC的CPU设定,在左边栏上侧有个“设置(英文是setting)”,双击打开它,看第一栏内容,检查startup下面的选项,有以下几种模式:
运行模式---RUN
编程模式---program
监控模式---monitor
使用编程器---use console
当PLC处于编程模式下时,运行灯不会亮,其余模式都会亮。
其他情况应该没有了,请你逐个检查!
希望我的答案会给你带来帮助,祝你能够成功解决疑团!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zingb0139
2010-12-28 · TA获得超过628个赞
知道小有建树答主
回答量:130
采纳率:100%
帮助的人:163万
展开全部
一.POWER灯亮 说明供电单元正常。
二.RUN灯不亮先看ERR/ALARM灯亮不亮。
1.如果ERR/ALARM不亮。那问题很简单,PLC的模式被人改到了编程模式,需要在线用CX-P改回来或者支持手持编程器型号PLC去用手编打回到监控或者运行状态。
2.如果ERR/ALARM有亮,必然是常亮。那么麻烦了说明PLC严重报错。必须在线后看错误代码,或者根据具体PLC型号进入指定通道看错误代码。然后根据错误代码结合对欧姆龙PLC的现场排故经验来判断。

希望不是后一种情况,呵呵。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
爱相随125
2010-12-26
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
打在编程模式就会出现这种情况
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
谢玉行
2010-12-26
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
电源指示灯亮只能说明有电源电压,不能说明有电流通过设备,你先查一下是不是接触不良···