下列自动喷水灭火系统试验说法不正确是( )。
A.环境温度不低于5℃B.系统设计工作压力不大于1.0MPa,水压强度试验压力为设计工作压力1.5倍,且不低于1.4MPaC.水压严密性试验压力为系统设计工作压力D.水压...
A.环境温度不低于5℃
B.系统设计工作压力不大于1.0MPa,水压强度试验压力为设计工作压力1.5倍,且不低于1.4MPa
C.水压严密性试验压力为系统设计工作压力
D.水压强度试验测试点设在系统管网中点 展开
B.系统设计工作压力不大于1.0MPa,水压强度试验压力为设计工作压力1.5倍,且不低于1.4MPa
C.水压严密性试验压力为系统设计工作压力
D.水压强度试验测试点设在系统管网中点 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
自动喷水灭火系统水压试验条件:
(1)环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。
(2)系统设计工作压力不大于1.0MPa,水压强度试验压力为设计工作压力1.5倍,且不低于1.4MPa。
(3)系统设计工作压力大于1.0MPa,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa。
(4)水压严密性试验压力为系统设计工作压力。
(5)水压强度试验测试点应设在系统管网最低点
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询