下列自动喷水灭火系统试验说法不正确是( )。
A.环境温度不低于5℃B.系统设计工作压力不大于1.0MPa,水压强度试验压力为设计工作压力1.5倍,且不低于1.4MPaC.水压严密性试验压力为系统设计工作压力D.水压...
A.环境温度不低于5℃
B.系统设计工作压力不大于1.0MPa,水压强度试验压力为设计工作压力1.5倍,且不低于1.4MPa
C.水压严密性试验压力为系统设计工作压力
D.水压强度试验测试点设在系统管网中点 展开
B.系统设计工作压力不大于1.0MPa,水压强度试验压力为设计工作压力1.5倍,且不低于1.4MPa
C.水压严密性试验压力为系统设计工作压力
D.水压强度试验测试点设在系统管网中点 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
自动喷水灭火系统水压试验条件:
(1)环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。
(2)系统设计工作压力不大于1.0MPa,水压强度试验压力为设计工作压力1.5倍,且不低于1.4MPa。
(3)系统设计工作压力大于1.0MPa,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa。
(4)水压严密性试验压力为系统设计工作压力。
(5)水压强度试验测试点应设在系统管网最低点
2024-04-10 广告
2024-04-10 广告
在选择灭火器时应符合下列规定:1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;4、...