  1. 开关损耗会增加,50Hz每秒动作50次,而60Hz每秒动作60次,每次开通关断都有损耗,开关损耗增大1.2倍。

  2. 变压器在空载时损耗大幅度降低。因为随着频率的增加磁通量减少了,相同的铁心截面下磁密降低了。

  3. 变压器负载损耗有一定幅度的上升,因为随着频率的增加,涡流损耗会增加。

  4. 变压器实际输出容量有一定的下降,因为负载损耗增加导致线圈的发热量增加,温升增高,为了避免温升超过国标规定,有可能要降容使用。

安铂克科技
2025-08-06 广告
频率综合器的频率稳定性和相位噪声水平直接影响通信信号质量,良好的频率合成器能保证信号的清晰度和传输稳定。安铂克科技综合器/频率源采用低噪声设计,实现更佳的信号纯净度。热线咨询:18721942080... 点击进入详情页
本回答由安铂克科技提供
快到碗里来Zs
2010-12-26 · TA获得超过247个赞
知道小有建树答主
回答量:111
采纳率:0%
帮助的人:78万
展开全部
理论上是没有变化的,电压和电流的大小不是由交流的频率来决定的。(其实,50HZ和60HZ本来区别就不大)。 如果频率很高的话(大于千赫兹以上的话)就要考虑使用高频变压器了!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友4708874
2010-12-27 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:34.9万
展开全部
变压器中U1近似等于E1=4.44f1N1Φm,可见当电压不变,而频率升高时,变压器的磁通量将减少,建立磁通所需的磁势F=NI=RmΦm,可见其值将减小。即励磁电流将减小,意味着该电流 所对应的励磁阻抗将变大
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lgsys
2010-12-26 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4361
采纳率:0%
帮助的人:3570万
展开全部
空载损耗大幅度降低。因为随着频率的增加磁通量减少了,相同的铁心截面下磁密降低了。

负载损耗有一定幅度的上升,因为随着频率的增加,涡流损耗会增加。

变压器实际输出容量有一定的下降,因为负载损耗增加导致线圈的发热量增加,温升增高,为了避免温升超过国标规定,有可能要降容使用。

短路阻抗会增加20%