在电力系统中,下列哪些叙述符合电缆敷设要求?

A.电力电缆采用直埋方式,在地下煤气管道正上方1m处B.在电缆沟内,电力电缆与热力管道的最小平行距离为1mC.35kV电缆采用水平明敷时,在直线段每隔不少于100m处宜有... A.电力电缆采用直埋方式,在地下煤气管道正上方1m处
B.在电缆沟内,电力电缆与热力管道的最小平行距离为1m
C.35kV电缆采用水平明敷时,在直线段每隔不少于100m处宜有固定措施
D.电缆支架除支持工作电流大于1500A的交流系统单芯电缆外,宜选用钢制
展开
考试资料网
2023-05-14 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C,D

答案:[C、D]

依据:《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007)第5.3.5条:“直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方”,故A答案错误;表5.3.5,电缆与热力管沟容许最小距离平行敷设时为2m,特殊情况下,减小值不得大于50%,故B答案错误;第6.1.3

条:“35kV及以下电缆明敷时,应设置适当固定的部位,并应符合下列规定:水平敷设,应设置在电缆线路首、末端和转弯处以及接头的两侧,且宜在直线段每隔不少于100m处”,故C答案正确;第6.2.2条:“电缆支架除支持工作电流大于1500A的交流系统单芯电缆外,宣选用钢制”,故D答案正确。