防烟楼梯间及其前室、合用前室自然排烟可开启外窗面积如何界定?
防烟楼梯间及其前室、合用前室自然排烟可开启外窗面积如何界定?请问《低规》上9.2.2条:“1、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2㎡;合用前室不应小于3㎡2、靠外墙...
防烟楼梯间及其前室、合用前室自然排烟可开启外窗面积如何界定?
请问《低规》上9.2.2条:“1、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2㎡;合用前室不应小于3㎡ 2、靠外墙的防烟楼梯间,每5层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0㎡”,在条文说明中解释时说:“采用自然排烟的防烟楼梯间前室可开启外窗的面积之和不应小于2㎡...顶层或上两层应有一定的开窗面积,除顶层外的各层之间可以灵活布置,例如:在一座5层的建筑中,1至3层可以不开窗或者间隔开窗。”
问题1:规范1中的2㎡是指单层的可开启外窗面积吗?还是与规范2中说的一致,每5层的可开启外窗面积是2㎡?
问题2:条文说明中说5层的建筑只要顶层开窗面积够2㎡了 底下几层都可以不开窗了,那要是20多层的建筑,条纹说明中只说开口面积宜适当增加,什么叫适当增加?可不可以1~5层按2㎡,6~10层也按2㎡算,11~15层同理?
我咨询了老工程师,回答是规范1中所说的可开启外窗面积是指单层的。可是如果这样的说,条文说明中的举例解释就行不通了。条文说5层的建筑,只要顶层的面积够了,1~3层都可以不开窗了. 展开
2023-07-11 广告
2023-07-11 广告
以下是一些消防联动排烟窗厂家的推荐:1. 天瑞公司:天瑞消防排烟天窗、自然光导光系统、自然通风产品、通风气楼、复合材料等产品已经广泛应用于工业、商业、民用、公共建筑事业中。2. 杭州艾斯机器人:研发了智能消杀系统,可对大厦进行整体无死角消毒...
点击进入详情页
本回答由重庆创尼智能科技提供
展开全部
问题1
9.2.2条中 1指的是楼梯间前室、消防电梯间前室
2.指的是楼梯间内
问题2 20多层不属于低规 每5层的可开启外窗指的是楼梯间内,条文说明中解释时是指楼梯间前室
总结:把楼梯间内和楼梯间前室弄混了
9.2.2条中 1指的是楼梯间前室、消防电梯间前室
2.指的是楼梯间内
问题2 20多层不属于低规 每5层的可开启外窗指的是楼梯间内,条文说明中解释时是指楼梯间前室
总结:把楼梯间内和楼梯间前室弄混了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
33层居民楼电梯前室外墙窗户开启面积如何界定?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: