关于电力系统短路电流实用计算中,下列哪些假设条件是正确的?( )
A.正常工作时三相系统对称运行B.电力系统各元件的磁路不饱和,即带铁心的电气设备电抗值不随电流大小发生变化C.不考虑短路点的电弧阻抗和电压器的励磁电流D.在低压网络的短路...
A.正常工作时三相系统对称运行
B.电力系统各元件的磁路不饱和,即带铁心的电气设备电抗值不随电流大小发生变化
C.不考虑短路点的电弧阻抗和电压器的励磁电流
D.在低压网络的短路电流计算时,元件的电阻忽略不计 展开
B.电力系统各元件的磁路不饱和,即带铁心的电气设备电抗值不随电流大小发生变化
C.不考虑短路点的电弧阻抗和电压器的励磁电流
D.在低压网络的短路电流计算时,元件的电阻忽略不计 展开
展开全部
【答案】:A、B、C
根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P283的“4.6.3高压系统短路电流计算”及P303的“4.6.4低压网络短路电流的计算”相关内容可知,短路计算假设条件为:①正常工作时,三相系统对称运行;②电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化;③不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;④除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计,输电线路的电容略去不计;⑤所有电源的电动势相位角相同;⑥系统短路时是金属性短路。
根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P283的“4.6.3高压系统短路电流计算”及P303的“4.6.4低压网络短路电流的计算”相关内容可知,短路计算假设条件为:①正常工作时,三相系统对称运行;②电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化;③不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;④除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计,输电线路的电容略去不计;⑤所有电源的电动势相位角相同;⑥系统短路时是金属性短路。