关于电力系统短路电流实用计算中,下列哪些假设条件是正确的?( )

A.正常工作时三相系统对称运行B.电力系统各元件的磁路不饱和,即带铁心的电气设备电抗值不随电流大小发生变化C.不考虑短路点的电弧阻抗和电压器的励磁电流D.在低压网络的短路... A.正常工作时三相系统对称运行
B.电力系统各元件的磁路不饱和,即带铁心的电气设备电抗值不随电流大小发生变化
C.不考虑短路点的电弧阻抗和电压器的励磁电流
D.在低压网络的短路电流计算时,元件的电阻忽略不计
展开
北京埃德思远电气技术咨询有限公司 2023-07-25
展开全部
短路电流计算为了修正由于故障或连接错误而在电路中造成短路时所产生的过电流。电力系统在运行中相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(短路)时流过的电流称为短路电流。在三相系统中发生短路的基本类型有三相短路、两相短路、单相对地短路和两相对地短路。三相短路因短路时的三相回路依旧是对称的,故称为对称短路;其他几种短路均使三相电路不对称,故称为不对称短路。在中性点直接地的电网中,以一相对地的短路故障为很多,约占全部短路故障的90%。在中性点非直接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,由于电源供…
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、C
根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P283的“4.6.3高压系统短路电流计算”及P303的“4.6.4低压网络短路电流的计算”相关内容可知,短路计算假设条件为:①正常工作时,三相系统对称运行;②电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化;③不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;④除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计,输电线路的电容略去不计;⑤所有电源的电动势相位角相同;⑥系统短路时是金属性短路。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2021-11-22 广告
假设条件在短路的实际计算中, 为了能在准确范围内迅速地计算短路电流, 通常采取以下简化假设。(1)不考虑发电机的摇摆现象。(2)不考虑磁路饱和,认为短路回路各元件的电抗为常数。(3)不考虑线路对地电容, 变压器的磁支路和高压电网中的电阻, ... 点击进入详情页