剪力墙结构在一、二、三级抗震中,对纵向钢筋有屈服强度与抗拉强度比值的要求吗
3个回答
展开全部
《GB50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范》中5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
不是“剪力墙结构”对有抗震设防要求的框架结构。看好了每一个字
框架结构:由框架柱和框架梁组成的空间结构。
框架剪力墙结构:在框架结构中设置一些剪力墙,以加强结构抵抗水平地震力的作用。
纯剪力墙结构:整个建筑物都采用剪力墙结构,包括墙身、墙柱(暗柱、端柱)墙梁(暗梁、边框梁)
框支剪力墙结构:下面为框架结构,上部为剪力墙结构,在中国以框支柱和框支梁作为结构转换层
剪力墙结构在一、二、级抗震中,对纵向钢筋有抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25 屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3
三级不进行计算
三级不进行计算
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25
屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3
抗规 3.9.2条
屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3
抗规 3.9.2条
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: