下列关于电流互感器的型式选择,哪项不符合规程要求?( )
A.330~1000kV系统线路保护用电流互感器宜采用TPY级互感器B.断路器失灵保护用电流互感器宜采用P级互感器C.高压电抗器保护用电流互感器宜采用TPY级互感器D.5...
A.330~1000kV系统线路保护用电流互感器宜采用TPY级互感器
B.断路器失灵保护用电流互感器宜采用P级互感器
C.高压电抗器保护用电流互感器宜采用TPY级互感器
D.500~1000kV系统母线保护宜采用TPY级电流互感器 展开
B.断路器失灵保护用电流互感器宜采用P级互感器
C.高压电抗器保护用电流互感器宜采用TPY级互感器
D.500~1000kV系统母线保护宜采用TPY级电流互感器 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》(DL/T 866—2015)第7.1.8条规定,高压电抗器保护用电流互感器宜采用P级互感器。
《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》(DL/T 866—2015)第7.1.8条规定,高压电抗器保护用电流互感器宜采用P级互感器。

2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片...