油浸式变压器和干式变压器的利与弊?

 我来答
安庆地痞
推荐于2016-12-01 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17183
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
由于干式变压器具有非常好的防火性能,所以随着社会经济的发展,干式变压器的应用越来越广泛,尤其在现代化的商业中心,居民小区,高层建筑,地下,公共场所等对防火要求高的地方适宜使用干式变压器.
干式变压器与油浸式变压器相比,具有防火性能好,免维护,无污染,抗短路能力强,耐热能力强,安装方便等一系列优点.但在室外使用时必须加装防护外壳,另外干式变压器的价格比油浸式变压器要高.
James_sol
2011-01-08 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:74
采纳率:0%
帮助的人:33.6万
展开全部
现在多数采购干式节能变压器,环保
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
308598631
2011-01-03
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:5万
展开全部
前面的回答的很清楚了。我就不发表了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
俊驰_燕
推荐于2017-09-03 · TA获得超过4.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:3120
采纳率:94%
帮助的人:239万
展开全部
1、利弊:干式变压器与油浸式变压器相比,具有防火性能好,免维护,无污染,抗短路能力强,耐热能力强,安装方便等一系列优点.但在室外使用时必须加装防护外壳,另外干式变压器的价格比油浸式变压器要高。
2、配电变压器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10(6)kV或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器),可在户内(外)使用,容量在315kVA 及以下时可安装在杆上,环境温度不高于40℃,不低于-25℃,最高日平均温度30℃,最高年平均温度20℃,相对湿度不超过90%(环境温度25℃),海拔高度不超过1000m。若与上述使用条件不符时,应按GB6450-86的有关规定,作适当的定额调整。
3、干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。